CPU315-2DP/PN和TB177PN/DP通讯 点击:212 | 回复:1



sound23

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年7月10日
发表于:2013-11-25 18:47:45
楼主

新手接触西门子,菜鸟一枚

今天在测试的时候,发现PLC和屏用网线能建立连接,但是想通过MPI/DP始终连不上,请教各位大侠,小弟不胜g感激。




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-25 20:41:08
1楼

1, 你的 PLC 与 屏 能 网线 正常连接 并不能说明 屏与 PLC  MPI/DP网络正常


2, 因为你的屏 与 PLC 这是两个网络连接,通讯线也是两样的,在 屏里设置也是两样


3, 想通过MPI/DP 连接屏与 PLC,你必要用 双绞线做 PROFIBUS 网络线连接它们,并且在 屏内选  MPI/DP 连接方式及 DP 地址