高压进线柜的问题 点击:839 | 回复:2



lacusclcye

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-11-20 10:10:11
楼主

我们这有个高压进线柜出现问题,有报警显示,得电指示灯与工作指示灯全不亮,给国家电网打电话,他们说是有操作,但是我们并没有经行过操作,我想问一下,可能是什么情况造成的?

注:现在不能停电,设备是给供暖提供电源的。





HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-11-20 10:15:19
1楼

看的不是太明白,报警内容是啥?

指示灯不亮肯定是没电

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-11-21 09:35:36
2楼

您说的一点都没错,昨天下午厂家来人查了,发现是二次线路中的小闸是坏的,下口螺丝根本是易扣的拧不紧。这是电柜安装时的错误,对此厂家方面也无奈,已经得到解决。谢谢。