abb报002故障是什么? 点击:225 | 回复:1



long690

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2010年5月03日
发表于:2013-10-30 20:31:07
楼主

abb变频器报002故障,什么问题啊。




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-10-30 21:02:40
1楼

DC过压
1)检查电源是否长期或瞬间过压
2)减速时间太短(参数2202 DECELER TIME1和2204 DECELER TIME 2) 
3)启动斩波器大小与变频器不匹配