atv312变频器无法停止 点击:1939 | 回复:11



qq348488876

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2013-10-19 11:20:00
楼主

控制线只是简单的一个电位器和一个LI1起动信号,其他控制线没接线。使用的是源型接法,当把LI1与+24V信号断开后,发现变频器还是无法停止,请问大家这是什么原因,即使我把起动信号线拆掉仍是在转,甚至我改成漏型接法还是这样,可是有时候又恢复正常了。旁边有一个伺服驱动器,会是这个的干扰吗?还是变频器本身的问题?




qq348488876

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2013-10-19 11:31:20
1楼

这是台新的,通过监控参数sup发现LI1输入信号进去了,有时候是跳动的,有时候是一直on(即使我的输入线被我拆掉了也是如此),大家帮个忙啊!

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-10-19 12:01:12
2楼

把你的电路接法以及变频器接线图贴上来看看

gkhb1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2013-10-19 13:38:01
3楼

引用 通讯网-原创军团 的回复内容: 把你的电路接法以及变频器接线图贴上来看看



qq348488876

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2013-10-19 14:00:58
4楼

接线没问题的,如下图,我只接了一个LI1和一个电位器,其他控制线都没接,现在这个问题又不出现了,真是奇了怪了

qq348488876

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2013-10-20 13:39:14
5楼

应该是变频器本身的故障,我将干扰源都去掉,将启动信号线拆掉还是如此,测量电压是24V,未接通状态,可是观察LIS确是有LI1 接通,变频器本身故障无疑!

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-10-20 13:42:52
6楼

应该如你所说的                 

qq348488876

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:18帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2010年12月02日
发表于:2013-10-20 18:48:08
7楼

应该是变频器本身的故障,我将干扰源都去掉,将启动信号线拆掉还是如此,测量电压是24V,未接通状态,可是观察LIS确是有LI1 接通,变频器本身故障无疑!

msttt1984

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2008年8月25日
发表于:2013-10-30 00:45:07
8楼

我有一次没有设定对2/3线,也出现过类似的情况!

Alex1125

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年11月20日
发表于:2014-01-14 15:41:50
9楼

引用 msttt1984 的回复内容: 我有一次没有设定对2/3线,也出现过类似的情况!



疯子风云

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 146回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:980
  • 注册:2015年3月21日
发表于:2016-04-13 22:08:28
10楼

貌似哪个参数可以设置的 脉冲型的作为启动,你看一下I O参数设置里面

maomaxu1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 394回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2017年11月16日
发表于:2018-01-10 12:41:35
11楼

应该不会发生这种状况啊,是一直转吗?


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师