qq348488876
控制线只是简单的一个电位器和一个LI1起动信号,其他控制线没接线。使用的是源型接法,当把LI1与+24V信号断开后,发现变频器还是无法停止,请问大家这是什么原因,即使我把起动信号线拆掉仍是在转,甚至我改成漏型接法还是这样,可是有时候又恢复正常了。旁边有一个伺服驱动器,会是这个的干扰吗?还是变频器本身的问题?
这是台新的,通过监控参数sup发现LI1输入信号进去了,有时候是跳动的,有时候是一直on(即使我的输入线被我拆掉了也是如此),大家帮个忙啊!
通讯网-原创军团
把你的电路接法以及变频器接线图贴上来看看
gkhb1
引用 通讯网-原创军团 的回复内容: 把你的电路接法以及变频器接线图贴上来看看
接线没问题的,如下图,我只接了一个LI1和一个电位器,其他控制线都没接,现在这个问题又不出现了,真是奇了怪了
应该是变频器本身的故障,我将干扰源都去掉,将启动信号线拆掉还是如此,测量电压是24V,未接通状态,可是观察LIS确是有LI1 接通,变频器本身故障无疑!
王者之师--丰李
应该如你所说的
msttt1984
我有一次没有设定对2/3线,也出现过类似的情况!
Alex1125
引用 msttt1984 的回复内容: 我有一次没有设定对2/3线,也出现过类似的情况!
疯子风云
貌似哪个参数可以设置的 脉冲型的作为启动,你看一下I O参数设置里面
maomaxu1985
应该不会发生这种状况啊,是一直转吗?