这个故障一般是由于实际速度 与设定速度 之间的偏差值超过设定值 且超过了设定的时间限制,
但这个故障 应该是一个假故障
速度偏差 编码器就不说了 如果上升没问题 那编码器的设定 和硬件应该是没问题的
起升行业 第一检查20。06(过压控制)是否关闭 默认应该是关闭的
27.01 是否打开 默认应该是打开的
第二检查 制动电阻在工作时是否发热 发热 表示工作 01组的直流电压在故障前时是多少 如果制动单元工作正常 直流母线电压应该在670V左右 当然这个是在你们制动电阻选型正确的基础上。
以上两点主要检查是不是制动原因 或 过压控制导致的速度跟随不上
第三,建议你将67.09 设置为NO 看一下
如果上面都正常
建议将62.01 关闭掉 再看一下
能想到的先这么多 不行再说