想请教下大侠。现在需要做一个设备。两台变频器同时运行后。1号变频器频率减小的话2号也同时减小。然后2号的电位器又能在换产品的时候调节2号的频率。也就是说2号变频器自身也可以调节频率变大变小,1号调节的时候2号就按原先调好的比例随之增大或减小。请指点。谢谢!




wxr5637791

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 287回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:678
  • 注册:2009年3月20日
发表于:2013-10-11 16:25:00
1楼

呵呵,像这种控制方法估计不可以。做个手动切换控制。

放轻松~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2011年1月20日
发表于:2013-10-11 16:29:51
2楼

2号变频器要做个控制切换,且1、2号之间要有统一的后台控制或建立通讯,这样才能够另2号按照1号的频率随之增大或减小。

gjf346870410

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:724
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2013-10-11 16:46:23
3楼

引用 放轻松~ 的回复内容: 2号变频器要做个控制切换,且1、2号之间要有统一的后台...



miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2013-10-11 17:07:05
4楼

这个其实不难搞啊, 关键看 同步的误差有 允许多大。 由于 通讯方式 保持同步,变频器响应会有些滞后, 

按照 2喽说的搞。

入孝出悌

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年8月21日
发表于:2013-10-11 17:19:44
5楼

用PLC,一个简单程序

mken

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2013-10-11 17:27:34
6楼

可以试下用1#变频器模拟量输出驱动2#变频器

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:172帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2013-10-11 20:04:50
7楼

5楼正解                    

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-10-11 21:01:55
8楼

6楼说的可以试下,做主从驱动。

hlzjdxh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2012年5月30日
发表于:2013-10-11 23:06:26
9楼

搞张力控制不是很好吗

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-10-12 08:35:09
10楼

你把2号变频器搞2个输入通道,1个通道用电位器到1号变频器输入输出都可以。1个通道接本地电位器,然后用变频器输入数字功能端切换2个通道不就行了。

 

如果你说的不是这个意思,而是2号变频器必须对1号变频器的变化量做出反应,并且2号变频器还需要单独调节的话,那就只有用PLC了,也可以用带PLC功能的变频器做2号。

无敌炸薯条

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 158回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:268
  • 注册:2010年11月01日
发表于:2013-10-12 09:06:03
11楼

1#做主机,2#做从机,设定一个联动比例后,联动控制 就可以满足第一点要求。

另外2#变频器增加一个微调通道,不就可以满足第二点要求了么?

lichenhui333

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2011年4月30日
发表于:2013-10-12 09:10:03
12楼

同意二楼的说法

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-10-12 10:15:16
13楼

不用很多事情。

主变频器受主电位器给定。这个没有问题。主变频器的当前速度驱动主变频器的模拟量输出,这个模拟量作为副变频器的速度给定。这个时候调整副变频器的给定偏置和增益,就可以得到与主变频器线性的速度关系。首先解决了楼主等比例的要求。

然后。

在上面架构中加入一个电位器。安装在主副变频器之间的给定电路上。目的是主变频器不变的时候,通过调节这个电位器,可以获得副变频器的频率的变化。这个时候也完成了可调比例的要求。但是这个时候的副变频器只能在原有的基础上向下调速。只要把副变频器的增益加大,就可以在超过主变频器的基础上往下调。

综上所述,既可以跟比例,又可以调比例。

精度问题不谈。有的情况是够用的了。

用plc的话有请五楼和七楼。

lonewx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2012年12月27日
发表于:2013-10-12 17:09:08
14楼

如果要求不是很高的话,也就是可以不是按他们两台的频率比例调小或调大速度,而是可以按同频率上升或下降的话,我觉得用脉冲来给定变频器的频率比较省事。两个三位自复位(回中)旋钮给定速度就可以了。不用电位器。这个省事。

如果是两台速度要求比较高的话,那就需要按速度比值调小或调大了,这个就需要PLC了

自由变频人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2004年10月29日
发表于:2013-10-14 17:11:08
15楼

回复内容:

对: lonewx 如果要求不是很高的话,也就是可以不是按他们两台的频率比... 内容的回复!


这玩意不复杂,首先你用的什么变频器,看你变频器的品牌能否实现,我现在给你提供的方案是高端变频器的解决方案。

1、首先做主从控制。主机做速度控制,从机做转矩控制,从机的速度和转矩接受主机的通讯指令,这样,从机就跟随主机的速度,做到主从速度一致,转矩平衡。

2、其次,对从机做函数编程。当从机接受到信号后,自动脱开主从控制,实现从机的单独控制,这样从机就能单独接受信号,不再跟随主机的速度与转矩。

注意:这个主从控制不能接线成主机永久控制从机。

这是我的强项,呵呵

名字已经被人注册

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:200
  • 注册:2008年5月07日
发表于:2013-11-07 13:02:47
16楼

回复内容:

对: mken 可以试下用1#变频器模拟量输出驱动2#变频器 内容的回复!



czy0923

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年7月19日
发表于:2013-11-12 11:47:50
17楼

若要求V2=K1*K2*V1,可参考芳季同学建议;

若要求V2=K1V1+V0,则可采用带频率主辅给定的变频器。


V2:变频器2驱动电机的转速;

V1:变频器1驱动电机的转速;

V0:辅助频率给定;

K1:变频器2模拟量与给定量的比例系数;

K2:变频器2外部电位器的衰减系数


注:万力格力威SH1000系列高性能矢量变频器具有主辅给定功能,希望能满足你的需求。

详细情况请咨询 陈工 13691929384


LYT023CQ

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年12月22日
发表于:2013-12-22 15:45:21
18楼

同意13楼的说法

同意13楼的说法

 

高飞依旧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2012年5月15日
发表于:2013-12-25 11:44:13
19楼

回复内容:

对: 芳季 不用很多事情。主变频器受主电位器给定。这个没有问题。主... 内容的回复!


你好,你说的方法较简单经济,但是后面把副的增益调大后,那么主变频变化时,副的频率变化就和原来的比列不一样了,确实还是精度问题,赞一个

4tbi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2013-12-30 09:06:00
20楼

用个电机同步器很简单的,价格也不贵。