2影响工频电场强度的主要因素 点击:177 | 回复:0



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-10-09 15:20:28
楼主

综上所述,电力线下空间场强大小除与所加的电压有关外,还受到下列因素
的影响。
2.4.2. 1架空地线的影响
接地的架空线对于地面附近的场强影响很小,对500kV单回路水平排列几种
情况的计算表明,没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1-2 ,所以常
不计架空地线的影响以简化计算。
2.4.2.2导线对地高度的影响
表2-9是500kV单回路水平排列,导线采用四分裂导线,次导线半径为
14.8mm,分裂导线半径是323mm,相间距离为14m,相导线对地高度不同时离
地面lm的最大场强值。它表明,在一定范围内(例如10-15m)增加高度对场
强的减小影响较显著,以后减小程度就逐渐缓慢。利用这一关系调整线路,例如
将线路的对地高度由llm增至12m,对降低地面场强十分有效,调整后场强值
已限制在9kV/m以下。
表2-9单回路水平布置500kV线路导线对地高度不同时的场强值
Altpi料 1 JRMA(kV/m) 10.1059
.%tA)洲 18 JRkA(kV/m) 4.6790
2.4.2.3相间距离的影响
13 } 14 } 15 I 16 I 17
8.8585 7.8357 6.9848 6.2681 5.6579 5.1334
19 I 20 I 21 } 22 } 23 } 24
4.2824 1 3.9339 1 3.6261 1 3.3526 1 3.1086 12.8900
减小相I'B」距离可使场强值降低,但降低程度不如增加对地高度效果大,同样
是上述500kV线路,相导线距离地面llm。当相间距离不同时,离地面lm处最
大场强的计算结果见下表。可见随着相间距离的增大场强值增大,最大值基本上
出现在边线lm处。
北京工业大学工学硕士学位论文
表2-10单回路水平布置500kV线路相间距不同时的场强值
相间距离(m) 10 11 12 13 14 15 16
最大值(kV/m) 9.1616 9.4483 9.6973 9.9149 10.1059 10.2745 10.4235
最人值位置m 11.40 12.24 13.14 14.04 14.94 15.84 16.74
2.4.2.4分裂导线结构尺寸的影响
减小分裂导线的根数和分裂间距,等效导线直径及导线上电荷将减小阴,因
此对减小地面场强是很有效的。例如500kV单回路水平布置线路(相间距离14m,
对地高度10m),当导线由4xLGJQ300,改为3xLGJQ400和2xLGJQ700时,离
地Im的场强,即由11.45kV/m分别减小至10.6kV/m和9.7kV/m o
2.4. 2.5导线布置方式的影响
对于单回路输电线由水平排列改为三角形排列时,地面最大场强以及高场强
区的范围均得到减小,尤其以倒三角布置的效果最好[351。由此可见,在设计新线
路选择导线的布置方式时,应考虑三角形布置对减小线路下空间场强和节省线路
走廊这一有利因素。
2.4. 2.6双回路相序布置的影响
超高压双回路送电线路,同相序布置时,场强最大,逆相序布置时,场强最
小,因此两回路间可采用逆相序布置来减小线下场强。
2.4.3磁场的讨论
关于工频磁场的讨论基本与电场相类似,磁场强度同样受架空地线、导线距
地高度、相间距离、导线布置方式等因素的影响,这里就不在一一讨论了。
2.4.4防治措施及建议
减缓高压输变电电磁场的措施及防治办法主要从规划布局和电磁场的控制
入手,既要考虑电磁辐射与公众适当的防护间距,又要考虑技术防治。控制电磁
场,主要从源强、传播途径和接受体三个环节进行电磁场的防治。在源强上,优
化输电线路电压等级、增大导线对地距离、导线改为三角排列、减少相间距离、
减少分裂导线根数、采用双回路线路逆相序排列、提高导线光洁度等均可降低输
电线下场强,减缓输电线的静电效应影响。在传播途径上,采用屏蔽线或屏蔽网
的屏蔽办法减少地面场强。利用建筑物及其内部所用材料对电磁场进行屏蔽,减
少地面场强。此外树木、绿化带及地形等对电场的衰弱作用也减少了输电线下的



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师