有个项目要使用温度控制器,没有使用过这个玩意 点击:247 | 回复:7



时空——王者之师

    
  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-10-02 12:56:15
楼主

有个项目要使用温度控制器,没有使用过这个玩意,和大家聊聊


上图报警输出,就是接报警之类的控制或显示

主输出是否是接电磁阀、接触器等来控制加热装置?

18、19、20的温度检测线路有什么讲究?



楼主最近还看过



xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2013-10-02 13:31:14
1楼

   这个就是一般常规的温控仪表的接线图.

1,  从你的接线图来看, 输出报警是常开常闭触头,需要接电源,当这个是触头使用

2,  主输出 是接你的加热管 , 加热管过继电器

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-02 13:43:24
2楼

18.19接热电偶之类测温元件的

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-10-02 16:55:24
3楼

是智能表可以用热电偶或热电阻。热电偶接在18-、19+;热电阻接在18、19、20端。输出是继电器可以直接带小负载;晶体管输出要外接继电器;大负载要加接触器。

小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-10-02 21:40:18
4楼

学习了。。。。。。。。。。。。。。。

wyfr_2002

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:253
  • 注册:2009年8月23日
发表于:2013-10-03 22:41:43
5楼

1-2接220V电源,8-9-10温度上下限输出,具体有参数设定。11-12-13为可控硅或固态继电器输出,根据仪表型号决定。热电偶接在18-、19+;热电阻接在18、19、20端

今夜不太冷

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 202回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2013-11-14 12:45:28
6楼

回复内容:

对: wyfr_2002 1-2接220V电源,8-9-10温度上下限输出,具体... 内容的回复!


正解

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-11-14 15:47:26
7楼

楼上所有人都对!但接线正确不代表能用!关键是说明书!输入选什么?小数点?回差?控制方式等等!关键是说明书,其实很平常,看看大家都懂得!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师