车间恒温控制 点击:182 | 回复:4



双剑合璧2020

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2013-09-21 15:00:16
楼主

     我 要控制车间内的温度为恒温,在车间内取了三个点测量温度,把这三个点的温度取上来传到PLC之后,是求平均值呢还是比较?打个比方,我测量的三个点的温度分别为23度,19度,21度,我要把车间温度控制在20度,那我怎么处理测量出来的这三个温度呢?肯求大侠指点,254489112@qq.com,谢谢

 




七十年代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2013-09-21 15:38:22
1楼

一般情况下,控制点为1处,以此处温度为控制目标,其他个点为显示点,作为参考。

各处温度不可能完全一致,与送风及环境等影响有关。

双剑合璧2020

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:29帖 | 396回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:2894
  • 注册:2013年8月17日
发表于:2013-09-21 17:33:22
2楼

是啊,各位温度肯定会不一致,否则就不会用取三个点的温度了。这三个点的温度取上来后如何处理啊?

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-21 22:10:19
3楼

  看你恒温的要求呀, 如不是很大, 就继续加温, 让最低的地方温度保持你设置温度

王者之师-身未动心已远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1876
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2013-09-22 09:05:30
4楼

我们一般是考虑回风温度,回风温度到达设定,认为达到要求,当然由于风管或者设备的分布,有送风不均匀的情况或者死角,在电气方面不予考虑,要求暖通考虑


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师