安川变频报 PF故障 点击:4971 | 回复:5



xiehj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年9月16日
发表于:2013-09-16 18:56:29
楼主

起重机上有一台变频器(安川H1000),报PF输入缺相故障:

1、偶发性 有时报、有时不报,复位能接着用;

2、共有五台变频器,其中一台报,而且是启动瞬间报;

3、输入电压,万用表量  正常!

  

  希望高手指点,谢谢!




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-09-16 20:04:04
1楼

有两个原因会导致

1、主回路电压故障

现在万用表测量正常的话,可以排除

 

2、主回路直流电压在再生时以外发生异常波动

这个有前提L8-05=1时检出

现在的这个估计是主因,最大可能是主回路电容的老化造成

 

可以更换

也可以设置L8-05=0,使这个功能失效

xiehj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年9月16日
发表于:2013-09-17 08:04:52
2楼

特别感谢网友的热心帮助!

我还是有两个疑问:

1、你估计主回路电容老化 我的变频器使用时间不长呀!是否有办法检测?

2、这台变频器是用在主起升机构上,屏蔽L8-05,是否会产生溜钩的风险?

安川电机客户咨询中心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 458回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:1799
  • 注册:2013年8月06日
发表于:2013-09-17 08:53:37
3楼

回复内容:

对: xiehj 特别感谢网友的热心帮助!我还是有两个疑问:1、你估计主... 内容的回复!



尊敬的客户:


   您好!

   

   1.可以查看U4-05参数查看电容老化问题。

   2.不会造成溜钩的危险,此故障和溜钩没有直接关系。



----------------------------------------------------------------------
安川电机 客户咨询中心

上海市黄浦区黄河路21号 鸿祥大厦11楼

TEL: 400-821-3680     FAX: 86-21-53852008

Email:customer@yaskawa.com.cn


<受理时间>

周一~周五 (节假日除外)

9:00~11:30/12:30~16:30


安川电机主页→http://www.yaskawa.com.cn
----------------------------------------------------------------------




bg4neh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2011年8月27日
发表于:2013-09-21 16:25:17
4楼

可以肯定是主线路故障.应查短路器和接触器是否好用

xiehj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年9月16日
发表于:2013-09-22 16:18:23
5楼

谢谢,bg4neh 的回复!

现在我想问的是:对于起重行业,主线路离不开断路器和接触器,断路器和接触器的接触效果又无法保证!!

我想探讨的是:是否有好的方法去避免断路器和接触器出现接触器不良,进而使变频器不报PF故障?