松下FPOR-C32CT断电保持区域 点击:867 | 回复:4



uniqueqiu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:16帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-09-07 17:37:00
楼主

FPOR-C32CT的DT断电保持区域是多少。有人说很少,这一款PLC的断电保持区域是否可以修改呢?




clxsmart

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:33帖 | 568回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:3010
  • 注册:2003年3月25日
发表于:2013-09-07 19:15:34
1楼

不能修改的                

uniqueqiu

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:16帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-09-09 08:34:23
2楼

回复内容:

对: clxsmart 不能修改的                 内容的回复!


他的区域是多少呢?

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-09-09 09:12:12
3楼

看plc手册。有介绍的      

likui58

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2008年5月27日
发表于:2013-09-23 16:06:10
4楼

我们有一本最新的手册  

C10、C14、C16   非保持型 DT0--DT11999   保持型  DT12000---DT12314  

C32、T32、F32    非保持型 DT0--DT32449   保持型  DT32450---DT32764


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师