zhang_liujing
HSC0的控制字节是SMB37,我写了一段最简单的程序(下图),发现SMB37=2#10000000(16#80)能实现 减计数,但SMB37=2#10001000(16#88)却 不能 实现 增计数,这是为什么呢,方向控制位是1时,应该是增计数啊。
芳季
哥们
37.4你没有要求更新方向。
所以不更新
还有,哥们。
0计数器的0模式使用的脉冲端是I0.0。你用这个高速输入端去触发hsc指令,大错特错,你想干嘛?
cheng_aiming
好 好好好好好好 好呵呵呵呵呵呵呵呵呵
回复内容:
对: 芳季 哥们37.4你没有要求更新方向。所以不更新 内容的回复!
谢谢了,哥们儿
taoren_1
引用 芳季 的回复内容: 还有,哥们。0计数器的0模式使用的脉冲端是I0.0。你...
哥们 慧眼啊