西门子S7200PLC,高速计数器HSC0中计数方向控制 点击:2370 | 回复:5



zhang_liujing

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年8月18日
发表于:2013-09-01 11:29:28
楼主

HSC0的控制字节是SMB37,我写了一段最简单的程序(下图),发现SMB37=2#10000000(16#80)能实现 减计数,但SMB37=2#10001000(16#88)却 不能 实现 增计数,这是为什么呢,方向控制位是1时,应该是增计数啊。




芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-09-02 17:26:17
1楼

哥们

37.4你没有要求更新方向。

所以不更新

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-09-02 17:29:41
2楼

还有,哥们。

0计数器的0模式使用的脉冲端是I0.0。你用这个高速输入端去触发hsc指令,大错特错,你想干嘛?

cheng_aiming

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年1月09日
发表于:2013-09-02 18:03:03
3楼

好 好好好好好好 好呵呵呵呵呵呵呵呵呵

zhang_liujing

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年8月18日
发表于:2013-09-03 20:38:14
4楼

回复内容:

对: 芳季 哥们37.4你没有要求更新方向。所以不更新 内容的回复!


谢谢了,哥们儿

taoren_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2013-09-08 15:28:28
5楼

引用 芳季 的回复内容: 还有,哥们。0计数器的0模式使用的脉冲端是I0.0。你...


哥们   慧眼啊  