阿水--王者之师
原来一直在只是知道如三相电源平衡工作的话,三相线总电流和为0,也就是说零线是没有电源通过的这个说法对不 ?
是不是这样理解,那样我用电流表测量电柜内的零线是不是电流约为 0 A 呢?
楼主最近还看过
银光人生—华
有电的;形成一个回路;
世猫
零线有电流,一般是几十到几百毫安。因为三相电流不可能完全平衡。
时空——王者之师
对地有电势差就有电流,如果与地、电柜是等电位则没有电流
弄斧到班门,下棋找高手
楼上说的对,会有,不可能做到完全平衡。有的场合需要加装零序保护装置。
乖乖小笨熊
对于三相电楼主的认识基本正确!
一般你接一个电机或者给三相都接同样一个阻值的电加热器,零线的电流近似为零(这个我已经用实际验证过了)
王者之师—竹叶三
哦,俺是过来学习滴
李纯绪
电柜的零线电流不可能是0,因为柜内有单相用电。比如控制电源(380V也是单相)、指示灯、电磁阀......。
骑猪压马路
三相总电流和为零?因该是磁场抵消吧。电柜零线有没电流,前提是看零线有没有与某个相线形成回路。或零线只是单独的起保护作用。
王者之师--丰李
理论上是0,但是实际不是为零的,机械设备不可能会那么平衡的吧?
研讨会宣传员_3259
理想状态是很难实现的。
回复内容:
对: 世猫 零线有电流,一般是几十到几百毫安。因为三相电流不可能完... 内容的回复!
可是我测量出来都好大,是什么原因 ?
对: 阿水--王者之师 回复内容:对: 世猫 零线有电流,一般是几十到几百毫... 内容的回复!
表准吗?用毫安档测。也有可能三相电流很不平衡,越不平衡,零线电流越大。
suwen4590
小心点,是有电流的
零线必须有电流的。没电流布那根线干嘛?在谐波严重的负载电路,零线的电流超过相线许多。