变压器低压侧进线开关欠压跳闸问题 点击:2543 | 回复:6



fc20090320

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2013年6月24日
发表于:2013-08-20 20:28:31
楼主

 我们公司催化装置所用的1000KVA变压器低压侧进线开关柜在夏季雷雨天气频繁跳闸,问电力部门,人家回复是110KV母线电压波动引起的,各位兄弟姐妹们有什么好的方法,能让低压侧的开关不因高压侧的电压波动引起频繁跳闸。  期待你们的回复!




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-20 21:13:55
1楼

把欠压跳闸取消了就行

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-08-20 21:17:38
2楼

加装出线避雷器,抑制累点产生的电压峰值造成的误跳闸。

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2013-08-21 19:24:06
3楼

把欠压跳闸  延时一 ~三秒

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-08-21 19:54:24
4楼

 把欠压脱扣器取消了就行 

 

lacusclcye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4383
  • 注册:2006年7月05日
发表于:2013-08-21 19:58:51
5楼

引用 QHLIU68 的回复内容: 把欠压跳闸  延时一 ~三秒


就这么做,失压线圈动作时间太短。

小店

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年5月02日
发表于:2016-05-02 09:18:58
6楼

回复内容:

对:风雨人生--王者之师  把欠压脱扣器取消了就行       内容的回复:

请问怎么才能取消呢!

详细给讲一下呗