fc20090320
我们公司催化装置所用的1000KVA变压器低压侧进线开关柜在夏季雷雨天气频繁跳闸,问电力部门,人家回复是110KV母线电压波动引起的,各位兄弟姐妹们有什么好的方法,能让低压侧的开关不因高压侧的电压波动引起频繁跳闸。 期待你们的回复!
乖乖小笨熊
把欠压跳闸取消了就行
研讨会宣传员_3259
加装出线避雷器,抑制累点产生的电压峰值造成的误跳闸。
QHLIU68
把欠压跳闸 延时一 ~三秒
风雨人生--王者之师
把欠压脱扣器取消了就行
lacusclcye
引用 QHLIU68 的回复内容: 把欠压跳闸 延时一 ~三秒
就这么做,失压线圈动作时间太短。
小店
回复内容:
请问怎么才能取消呢!
详细给讲一下呗