HITECH PWS-1711-STN 用COM1与三菱PLC FXIS通讯不上,怎么办?如何定义通讯协议? 邮箱1786430654@qq.com 电话 13550042921 谢谢 !!!!
深蓝33
你COM1口没有RS422通讯芯片吧,要用COM2口。
ADP的软件中,工作参数---PLC种类:Mitsubishi FX Series,而且要选 COM2 通讯口。
三菱的通讯口是RS422的触摸屏要对应起来