本人菜鸟一个,在现场碰到一个问题,希望有高手能帮助解答,现场情况是这样,用的施耐德的M258PLC,采集多个模拟量,电压,电流,压力和流量,都是4-20MA的,但是唯独变频器电流这一项波动特别厉害,我用万用表在柜内端子上测得电流是11MA左右,波动不是特别大,但是在PLC上监控显示的数波动就特别厉害,每次都是从零到一个数字波动,变频器是ABB的ACS550,。




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-08-14 10:09:17
1楼

有可能是变频器干扰导致该路模拟量有很多毛刺(实际就是干扰导致的电流尖峰或者谷底),这样PLC的应答速度很快导致数据急剧变化,但是普通万用表的应答速度很慢而且内部有滤波延迟,所以万用表基本看不到这种波动,解决办法是加一个电感值很大的电感做滤波处理或者将电流信号转变为电压信号且在电压信号并联一个小电容做滤波延迟处理,这样处理均可以解决该问题

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-08-14 10:15:37
2楼

采集来的数据进行转换了吗   不会是干扰吧          

xuyutianhl

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2012年7月13日
发表于:2013-08-14 10:19:42
3楼

回复内容:

对: 江湖混混-余辉 采集来的数据进行转换了吗   不会是干扰吧      ... 内容的回复!


没有,我在PLC里看的是没转换的数据,还没有进行量程转换,如果干扰的话,用万用表量取的电流应该也会变化啊

xuyutianhl

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2012年7月13日
发表于:2013-08-14 10:20:51
4楼

回复内容:

对: 乖乖小笨熊 有可能是变频器干扰导致该路模拟量有很多毛刺(实际就是干... 内容的回复!


十分感谢,我到现场试试看~~~

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-08-14 10:22:46
5楼

应该是干扰引起的,将PLC输入端的负端接在一起并与PLC的24V负端接在一起,应该能解决,我遇到过干扰就是这样做的。

xuyutianhl

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2012年7月13日
发表于:2013-08-14 10:31:00
6楼

回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 应该是干扰引起的,将PLC输入端的负端接在一起并与PL... 内容的回复!


恩,谢谢了,我到时候试试看

hello先森

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月12日
发表于:2013-08-14 11:20:06
7楼

学到了呢!!谢谢楼主啦

墙头去等红杏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月13日
发表于:2013-08-14 11:21:55
8楼

学习了呢~~~原来是这样呀

冬凉夏暖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月12日
发表于:2013-08-14 11:29:40
9楼

不是很懂。。这方面是个小白

寂小寞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月12日
发表于:2013-08-14 11:35:45
10楼

随便逛逛       

LOVE冰激凌

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月12日
发表于:2013-08-14 11:44:35
11楼

还不错啊~~~~~~~

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-14 12:00:08
12楼

引用 冬凉夏暖 的回复内容: 不是很懂。。这方面是个小白



zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2013-08-14 13:02:06
13楼

综上楼主所述  有两点:1.本身模拟量信号存在毛刺,可以在电流回路上加上电感或者在PLC转化为电压信号处并联上电容。 2.plc的信号电源和变频器输出的模拟量信号电源不共信号地,导致共模电压拉高,出现模拟量信号采集的时候波动大,将plc模拟量的信号地和变频器的模拟量信号电源接在一起  或者将信号串联送进设备。

HYSDYING

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:35帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2012年12月06日
发表于:2016-01-14 15:30:21
14楼

前段时间遇到了类似问题,加电容、共地等方法都试了,不行,又购了信号隔离器,还是干扰,电机转速波动几十转(实际转速稳定)!最后只好改程序,用485通讯,来读取变频器中的电机转速!

启程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2016年5月31日
发表于:2018-05-17 12:54:44
15楼
看看资料,学习一下了,谢谢啊。

invisible

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2018年5月10日
发表于:2018-11-05 10:14:17
16楼

新手来学习,望大神多多指教

zfz140328

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2018年5月02日
发表于:2019-01-17 20:10:29
17楼

可以滤波解决一下么

zfz140328

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2018年5月02日
发表于:2019-01-18 17:50:31
18楼

干扰问题是最烦的问题


xp529118593

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:35帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2011年1月27日
发表于:2019-02-18 13:49:08
19楼

新手来学习,望大神多多指教

Jack Fan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2016年7月12日
发表于:2019-06-17 19:45:44
20楼

线路上加个抗干扰磁环试试


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师