请问这个电流是怎么计算出来的? 点击:315 | 回复:8



lonely child

    
  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-13 09:27:39
楼主
求助帖20分-未结帖

请问这几个电流值是怎么计算的

我好像什么都不懂啊




lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-13 09:42:00
1楼

设备编号(用户名称)                   一号锅炉电源        PLC/仪表电源   

  安装/设备容量(KW)  144.54            5                           2

需要系数                            0.62             1.0                        1.0

 功率因数                            0.8            0.8                             0.8

计算电流(A)                      192.13           9.5                        9.1

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-08-13 10:34:38
2楼

做供配电设计必须熟练掌握的--负荷计算。

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-08-13 10:47:37
3楼

5000=380*0.8*I                  I=9.5

2000/220=9.1

lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-13 13:12:31
4楼

回复内容:

对: 最多两年  5000=380*0.8*I             ... 内容的回复!


 根号3什么时候用?

192.13怎么计算的?

lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-13 13:14:25
5楼

回复内容:

对: 最多两年  5000=380*0.8*I             ... 内容的回复!


 5000=380*0.8*I                  I=9.5???????

lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-13 13:15:46
6楼

回复内容:

对: 李纯绪  做供配电设计必须熟练掌握的--负荷计算。 内容的回复!


 您就给说说吧,都快愁死了

john42tw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2012年6月18日
发表于:2013-08-13 13:47:33
7楼

 交流三相功率

 

 P=√3*E*I*cosθ

 

 

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-13 22:14:12
8楼

引用 john42tw 的回复内容:  交流三相功率  P=√3*E*I*cosθ  




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师