liufeitz001
现一栋办公楼为三层,现一楼西边60kw,东边40kw 二楼西边60kw,东边80kw,三楼90kw
其中用电主要以220V空调 照明为主,另也有380v的空调 现需要算出总进线 跟每层楼的分线的线径 以及开关的选型,麻烦大家指点,
一大队
两根185入户,一楼125,二楼150,三楼90.,母带进户最好
今生缘
两根150入户,一楼95,二楼120,三楼90.
jsjt2008
不管怎样,你反正按1平方带2KW来配线就行了
李纯绪
查标准JGJ16-2008
QHLIU68
各位肯定选大了:60kw,东边40kw 二楼西边60kw,东边80kw,三楼90kw
主要以220V空调 照明为主,另也有380v的空调
首先需确定负载多大????????