楼主

朗特威自动化小工程师助理最近遇见一个400H冗余系统,系统运行4-5年了。

说说看见的现场 现象: 2个cpu所有的灯都在闪烁。

本人最初认为是程序掉了,查看诊断缓冲区信息,

事件 11 / 175: 事件 ID 16# 3583

检测到并已更正的存储器错误的累积

无用户相关信息(Z1):f002

所需的 OB:CPU 硬件故障 OB (OB84)

优先级:25

内部错误, 进入的事件

03:36:05:450 21.07.12

问题补充:这个 存储器错误的累积 是什么意思?,

操作: 给系统断电 2个CPU自检后 正常启动,下载程序,系统工作正常。

一个月后 又出现 CPU 崩溃的现象 一个CPU断电后 重启无法通过 自检,上位机NET配置丢失。

换同版本CPU后 一个星期 又出现 相同情况。

哪位 大侠 给点建议