三菱里面的这个梯形图在西门子里面怎么写? 点击:197 | 回复:5



ayu20

    
  • 精华:0帖
  • 求助:59帖
  • 帖子:70帖 | 83回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:619
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2013-07-24 11:12:41
楼主


上面的三菱的,下面的西门子的,西门子里面我这样写怎么编译有错呢?






xiaoyuwww2005

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:251帖 | 1561回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3432
  • 注册:2009年8月11日
发表于:2013-07-24 14:52:17
1楼

 现个 P 不需要重复使用 ! 

xtpsdly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2009年12月22日
发表于:2013-07-24 15:09:58
2楼

没记错的话像这种逻辑关系,都是要避免的。

根据楼主的图理解是否可以这么表达?

ayu20

  • 精华:0帖
  • 求助:59帖
  • 帖子:70帖 | 83回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:619
  • 注册:2011年1月16日
发表于:2013-07-24 15:29:56
3楼

回复内容:

对: xtpsdly 没记错的话像这种逻辑关系,都是要避免的。根据楼主的图理... 内容的回复!


为什么要避免啊,我在三菱里面仿真,这样的程序很正常的啊,没出什么问题。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-07-24 16:44:24
4楼

回复内容:

对: ayu20  回复内容:对: xtpsdly 没记错的话像这种逻辑关... 内容的回复!


 规则不一样罢了,200有它自己的规则。例如:你可以试试,同一个信号的上升沿、下降沿并联,这个在三菱等日系司空见惯,对于200就不行,编译有错,200必须分开写。

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-07-24 20:54:51
5楼

规则不一样罢了,200有它自己的规则