诚求气源稳压稳流方法、方案 点击:1028 | 回复:15



消磁环01

    
  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-07-17 09:47:08
楼主
求助帖10分-未结帖

我公司做压力测试的实验室,10台测试机同时工作,往往会互相影响,开始的,和测试中的互相影响,同时动作的时候又会造成气源流量不够,压力损失,测试结果不准,请各位大侠不吝赐教!感谢!!




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-17 09:52:20
1楼

你可以试试加装电磁阀门分别控制,顺序操作,其实速度也挺快的。切换用PLC或者定时器,简单的话也可以用手动多档开关控制。

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-07-17 09:56:31
2楼

目前是流水线上工人人工操作,10台机器10个人,一条DN25的总气管分10路M8的小气管。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2013-07-17 10:13:32
3楼

再DN25总气管末端,增加一个储气罐,罐体容积依据耗气量进行估算。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1168
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2013-07-17 11:12:28
4楼

气源不够,可以换大的,可以加气罐缓冲再加减压阀稳压。

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-07-17 11:44:38
5楼

引用 平和 的回复内容: 再DN25总气管末端,增加一个储气罐,罐体容积依据耗气...



原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-17 11:52:32
6楼

一般工业应用都是前面装个储气罐来保证后面用户用气稳定。

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-07-17 11:57:24
7楼

安装理论上说,储气罐越大越好,效果不是很好,要是有在稳压的同时带稳流效果的器件就好啦!

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-07-17 12:51:27
8楼

引用 平和 的回复内容: 再DN25总气管末端,增加一个储气罐,罐体容积依据耗气... 


 

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-07-17 14:02:47
9楼

成熟方案:每个设备弄个气包,加个稳压阀。基本不会出现你说的问题了。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2013-07-17 21:27:36
10楼

同意9楼的办法,每个储气罐容积为设备一个动作用气量的30到50倍,可以不加稳压阀。

安全督察

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 573回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1120
  • 注册:2004年2月19日
发表于:2013-07-22 07:25:48
11楼

引用 时空——王者之师 的回复内容: 成熟方案:每个设备弄个气包,加个稳压阀。基本不会出现你... 


 汽包?就是储气罐吧?

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-07-28 00:04:10
12楼

首先时气量要够用,同时性不高的话,加装储气罐起到缓冲作用,关键是每个测试机安装减压阀起到减压稳压作用。

joeno12

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2013年7月27日
发表于:2013-07-28 00:39:38
13楼

准备两组气罐分别安装增压阀压力递增不知可行否?

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-07-28 20:23:22
14楼

感谢楼上的诸位!增压阀是什么原理呀!?

北极星的电力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2014年1月04日
发表于:2014-01-06 16:10:37
15楼

引用 平和 的回复内容: 再DN25总气管末端,增加一个储气罐,罐体容积依据耗气...