我们一般在选择使用中置柜的时候,一般对中置柜的操作电源什么情况下选用直流,什么情况下选择用交流呢?具体有什么详细的区别?

 



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-13 15:26:38
1楼

有人是这样认为的,不知道对不对

--------------------

高压开关柜及重要负载的低压开关柜二次回路一般采用直流控制,一般负载的低压开关柜二次回路一般采用交流控制。
二次回路的选择主要看设计和使用要求,直流控制回路一般由直流屏分出,属于直流不停电系统,保护等级较高,而二次回路为交流控制回路的,一般从其主回路引出,与主回路属于同一电源供电,保护等级较低。

 

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-07-13 17:52:43
2楼

一般情况下,低压开关都是直流

负载大的时候采用交流

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-14 00:27:33
3楼

  因为中置柜一般都是高压系统,系统出现问题时,需要可靠的切断,即使停电的时候也能操作,所以高压柜--一般都设计成直流操作,而设计成直流操作的原因--可以用直流电源,直流屏用蓄电池即可完成,假如交流电源--还需逆变器,这个没有直流可靠。