GM6-CPUA用什么型号替代?急! 点击:1986 | 回复:7



Richardwx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2013-07-09 23:03:06
楼主

我这有款GM6-CPUA型号的PLC,IO模块我看都是可以通用的,但这个CPU好像停产了,不知道用什么型号替代?编程用KGL-WC吗?可找不到这个型号的,谁知道的告诉下 万分感谢!




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-07-11 08:35:00
1楼

LG的吧?可以找厂家直接要升级版的,或者买同一品牌,一般都可以替代的吧

工控钓鱼鸟

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2013-07-11 12:19:18
2楼

如果要替代,除非有原程序,或者自己编程序。因GM系列好像不能上载程序的。

江三

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:14帖 | 348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2005年1月06日
发表于:2013-07-11 22:16:35
3楼

你要的东西应该有,不要把问题想得这么复杂

Richardwx

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:345
  • 注册:2005年5月24日
发表于:2013-07-12 13:00:43
4楼

后来咨询了LG的技术支持,这款CPU还没有停产,只是要从国外进口,编程软件是GMWIN,不知道能不能上载,我把编程电缆按照操作书册制作后,不能通信,不知道通信口是不是坏了

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-07-24 08:49:11
5楼

可能是通讯参数设置不一致所造成的,你要想办法知道PLC的通讯参数设置,软件设置须完全一样。

工控钓鱼鸟

  • 精华:3帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:129帖 | 2487回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:8018
  • 注册:2002年6月07日
发表于:2013-07-28 10:23:46
6楼

能不能上载你问LG的技术支持就知道了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年8月15日
发表于:2014-06-16 23:01:14
7楼

升级成 XGI  cpu