BACnet协议在楼空领域使用的比较多,像西门子DDC,但组态软件对BACnet的支持不好,多数都有OPC协议的驱动,所以BACnet和OPC的转换使得组态软件在楼控领域广泛的应用.
目前BACnet和OPC间接口转换主要有,BACnet转OPCServer(X2OPC)和OPCClient转BACnet(OPC2BACnet)。
上海迅饶自动化科技有限公司给出了具体的解决方案,分别是支持Bacnet IP的OPC服务器(X2OPC)和OPC2BACnet网关软件。
此外,我在这里还想补充就是很多人会考虑把BACnet转成Modbus(X2Modbus)。这样的目的有的是为了降低工程成本,BACnet接口贵,Modbus便宜,有的确实是不支持BACnet的情况,为了系统集成转成Modbus协议。另外大量情况是把各家协议转成BACnet,方便集成到楼控软件,这个时候,可以选用上海迅饶的X2BACnet网关。