检测风机是否运行 点击:723 | 回复:15



wm1364950

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 6回
  • 年度积分:112
  • 历史总积分:619
  • 注册:2010年9月16日
发表于:2013-06-27 09:06:08
楼主

求助各位大神,请问怎么才能检测风机是否在正常运行中,并把信号传输给PLC




守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-06-27 09:16:00
1楼

接近开关或者测速传感器    

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-06-27 09:28:09
2楼

风压传感器即可          

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-06-27 09:43:25
3楼

从负载的转动端接个霍尔传感器就行,很方便!

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-06-27 10:21:16
4楼

这个好!   引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 风压传感器即可            



王者之師——水雲間

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1008
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2013-06-27 10:27:23
5楼

引用 守望麦田 的回复内容: 接近开关或者测速传感器     


 

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-06-27 12:15:54
6楼

这个问题。问得很笼统。

什么叫做正常?

入口风压。出口风压。流量。转向。转速。电流。震动。介质温度。轴承温度。电机温度。……

大家好,才是真的好。

楼主,你好吗?

王者之师--天明

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:532
  • 注册:2012年11月02日
发表于:2013-06-27 12:43:08
7楼

不懂什么叫正常标准

单纯的保护的话,有的风机是有保护线的,为常闭,但风机故障,会断开

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-06-27 13:08:54
8楼

不知道什么意思,一般检测电机运行,送到PLC或DCS用电机运行状态点,无源干接点送到PLC即可,但是如果时间长了线路老化或短路也会出现显示运行,有时候不注意风机停了以为是运行着,我们现在一般在中间加了个电阻,先出现报警。然后就知道电机是否正常运行了。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-06-27 13:09:18
9楼

  用 测速传感器,或是测电流,或是测风压的传感器都行 !    

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2013-06-28 22:09:31
10楼

引用 芳季 的回复内容: 这个问题。问得很笼统。什么叫做正常?入口风压。出口风压...


嗯,你的正常是什么标准呢?

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-06-28 22:27:35
11楼

我的正常标准是上述的全部项目。如果客户觉得成本高的话,由他决定采取何种保护。

xcw999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 326回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:784
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2013-07-01 14:48:05
12楼

相信楼主的正常标准只是风机扇叶在呼呼呼的转动了。

liuquanxi05316

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年9月12日
发表于:2013-07-01 15:16:50
13楼

现场有些人是用零速开关的。装在电机轴上。

shenwei963

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:17帖 | 209回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2011年3月18日
发表于:2013-07-01 16:14:11
14楼

我们工厂用风压开关,挺好用的 有次皮带断了 ,电机自动停了

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-01 16:54:51
15楼

风压开关、离心开关、旋转编码器、速度开关皆可完成你要的功能,看你风机大小了。