急急急急跪求设备用电量的计算公式 点击:2754 | 回复:8



kingboy101

    
  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:24帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2012年6月05日
发表于:2013-06-21 12:22:58
楼主

我有一台双头铣床我用钳形表测量三相进线的一相最大电流是32A。那我是不是可以用公式:功率=电压×电流×功率因数×效率×1.732=0.38×32×0.9×0.85×1.732=16.1也就是说明我一小时机床用电16度。我想问问大家这样计算对不对啊


 




时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:481帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2013-06-21 13:01:32
1楼

电流乘以电压乘以1.732即可

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-06-21 13:28:37
2楼

http://bbs.gongkong.com/D/200603/106351_1.shtml

http://bbs.gongkong.com/D/200711/194601_1.shtml

http://bbs.gongkong.com/D/200603/106351_1.shtml

http://bbs.gongkong.com/D/200708/180310_1.shtml

东坡牧羊人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2013-06-21 14:34:13
3楼

无用功,免费吗?            

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-06-21 16:12:50
4楼

P=1.732*0.38*32*0.9=18.95KW

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-21 16:39:25
5楼

你这是最大电流,只是一个估算,准确点儿的话,三相单算在求和。

安徽爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-06-21 16:42:52
6楼

1度=1千瓦·时,一个功率为1千瓦的用电器连续工作1小时消耗的电量为1度。
计算公式为:用电量(度)=功率(千瓦)×使用时间(小时)
      1小时用电量(度)=功率(千瓦)×1(小时)

KWh=U x I x COS x 1.732x h / 1000
U是380v
I是空载和额定载荷时的电流
COS是功率因数,空载时取0.3,额定载荷时取0.8
h是工作时长

田田田天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2013年2月27日
发表于:2013-06-27 12:20:48
7楼

对三相电机我是这样估算的,一个千瓦2个电流,30A就是15KW,1小时15度

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-06-27 13:12:06
8楼

  楼上都有好几种方法,一般都差不多,主要是看你计算有功还是无功,实时还是什么