发表于:2013-06-16 11:02:46
楼主

公司有台镗床,一下子用着坏掉了,启动后不会转高速运转了(双速电机)。

一查看是时间继电器坏了,那就拆下来换一个吧,很简单的事;

结果,拆下一看,我滴娘啊,94年的东西,最主要的还是127V的线圈,刚好还是线圈坏了。

我的神啊,到机电市场转了一圈,都没有货(老古董)了,找个其他的品牌或者型号代替吧,

都找不到127V电压的,

哎,不知道为什么古人要用127V的呢???

后来实在找不到,买了2个110V的,买来装上了,暂时好用!

大家根据经验猜猜,这个110V的用在127V上面,能用多少时间?

声明下:设备每天8小时运转,只要运转,时间继电器线圈就通电(通电延时型)

几小时?还是几天?还是几个月?

看谁的答案最接近






研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-06-16 11:21:00
1楼

这个应该能用好长时间,因为她一般不会过流烧坏。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-06-16 11:22:52
2楼

你买的继电器额定电压110V,肯定有个电压范围的,一直供电127V的话比较高了点;建议串个电阻降压一下;

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-16 12:59:15
3楼

首先我觉得你那个原来的127V的电压是咋来的?然后现在用110V的电压等级的,你就用110V去给它供电,或者彻底改成220V电压等级的时间继电器就更可靠。

    127V比110高了15%,电流也高了,所以可能会因为过热而烧。使用没超过1天吧。

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-06-16 15:07:28
4楼

找个宽电压的90-220都能用

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-06-16 18:53:10
5楼

感觉能用上几个月! 127V电压是继电器上标的还是用表测的? 如果是国产的东西,接触器线圈电压直接就380V, 经济啊!用变压器变个100V,110V,120V的有见过,没见变个127V的.如楼上所说,寻个宽电压的吧!, 辅助触点上电流要够!

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-06-16 19:23:13
6楼

一般的电器产品都要求必须允许±15%的电源波动,110×1.15=126.5V


楼主的电源环境是127V,刚好踩线。考虑到继电器厂家所留的余量,应该是不成问题的。


如果楼主有些担心的话,干脆把整个控制系统换成380V的电源,要不以后如果再有零配件出问题你还是要纠结。。。