鹏程小鸟
有一台设备,需要的电源 是单项 220V,50Hz的,
但是在我们工厂,只有 208V 3相 50Hz的,
我现在想这么接.
我从这三相电里面取出2相(2火线),做 2相208V 的电源 ,再接到这个设备上面,这样会有问题吗?
简单描述一句话就是 2相 208V AC电源 和 1相 208V 电源 效果一样吗?
谢谢
云锋-王者之师
公司的标准是日本的标准,都是三相208V的
-------
不了解日本的供电系统,没有零线,地线啥的?
王者之師——水雲間
引用 云锋-王者之师 的回复内容: 公司的标准是日本的标准,都是三相208V的------...
可能是经过隔离变压器出来的
曾经沧海012
你直接接坑定烧坏了。应该加装小型变压器!
QHDTHL
当然不一样了,但是如果你的设备是继电器一类的还是可以的,我们就这样用过,其它的设备就不一定可以了。
乖乖小笨熊
直接接好监视运行4小时以上不就行了?
不要唧唧歪歪了,实践最真
应该没问题,小日本电压是三相200V单相100V,我是从厂里用的小日本设备上铭牌中看到的。
研讨会宣传员_3259
你最好看一下设备的说明书。里边一般都有对电源范围的要求。如果没有的话,在AC220V系统中,电源在±10%的范围内是允许的。也就是在198V~242V之间是可以使用的。
ZHANGDAMING
这种电压真的想象不出来了
scwcy0626
我路过 只看看
玻璃的心
肯定不一样撒
两项208相当于是线电压,单项208,相当于是相电压,你说这效果能一样吗,至少线电压也得除于根号3
happy-1437
功率不大的话,直接接应该没问题,
功率大的话,运行一下看下压降大不,在允许范围的话也没问题