鹏程小鸟
有一台设备,需要的电源 是单项 220V,50Hz的,
但是在我们工厂,只有 208V 3相 50Hz的,
我现在想这么接.
我从这三相电里面取出2相(2火线),做 2相208V 的电源 ,再接到这个设备上面,这样会有问题吗?
简单描述一句话就是 2相 208V AC电源 和 1相 208V 电源 效果一样吗?
谢谢
zhuzhu8563
不行的!肯定不一样啊!
hlxiaochuan
这个肯定不行......
工控小人
应该要用变压器吧。。。。
流云轩主
你能确定相电压是208v吗?因为国内的标准是相间380v,相零才是220v。如果确定,就可以用,很奇怪为什么楼上的这么肯定不能用!!!
国外标准就是220/110的供电方式,一些国外的设备到国内需要变换电压,或是改变接线方式(电动机)。
分析能不能用不是凭感觉的,要理论!!!!!!!
我这两 天就在用一台电焊机上拆下来的380v的风扇,做乘凉的风扇,嘿嘿。接380时风量大,但是噪声大,接220v时几乎没有噪声,但是风量小,可是一直能正常运行。只想说,别想当然,要学习并实践!!!!!!!!
surecom22
208V,这种电压的还真的有点意思!是实际测量电压还是标称电压?在国外是有工业电压220/110V的,如果设备上有资料可查,检查或询问一下执行机构允许的电压误差范围。
凌越
没听说过三相208V.是三相变压器降压生成的吗?380V比较多。
欣欣向荣-1
电机虽然可用电流有所增大,在电机的额定电流以下就没问题。其他阻性电器没问题。你所说的208V电压是火零线相电压,还是两根火线之间的线电压。如果是线电压就用两根火线连接,不会有问题的。
今生缘_289
2相 208V AC电源 和 1相 208V 电源 效果一样吗?
楼主的问题好回答,效果是一样的!因为电压是一样的
问题是 2相 208V AC电源 和 1相 208V 电源 不回会是同一系统的,你的现在的系统1相对地不是208
回复内容:
对: 流云轩主 我这两 天就在用一台电焊机上拆下来的380v的风扇,做... 内容的回复!
我啥也不说了!有些电机就是220V 和 380V 都能用的!……
安徽土电工
三相电机缺一相叫做单相运行!普通电焊机就叫单相电焊机电源380伏!楼主我看你就把你的
设备当作缺相的电机或者208焊机用吧!就不知道差了那十几伏或者电源容量等等会不会
有影响?咨询咨询厂家吧!依我看行试试呗
mtrong
你们公司 用的设备是日本的吧 日本是相和地110V相和相220V 你取2相电源 用作220V是可以工作的 但应为2相都是火线需要注意安全
嘟嘟帕克
加变压器变220V输出电压,或者和基接近的电压。你那单相220V的你接两相肯定不行,会烧的。
江湖走走--原创军团
我很纳闷的你这个208V的电压咋来的,你需要找上级供电部门调变压器的档位了。
乖乖小笨熊
楼主的电源应该是日本电源规格(3相200V,电源一般是±5%,所以208V就是很正常)
实际一般工业设备都可以适应±10%,所以你的设备还是可以正常应用的
没想到这里有这么多的热心的朋友 ,是这样,公司的标准是日本的标准,都是三相208V的.
最多两年
1P220V 和2P220V的差别该是PEAK值不一样.
Vpp指信号的峰-峰值电压,比如市电380V,正向峰值为380*1.414=537V, 负向峰值为-380*1.414=-537V,那么对于380V市电交流信号,其Vpp=537-(-537)=1074V
虽然 两个信号的有效值相同,但作为热效应,面积相同但形状不一样.
鸿越技师
我国是三相四线制标准电压。每相对零线是220v,相相间是380v,只接相线与零可以了