220V电源接入请教... 点击:1557 | 回复:31



鹏程小鸟

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 521回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2013-06-03 13:38:06
楼主

有一台设备,需要的电源 是单项 220V,50Hz的,

但是在我们工厂,只有 208V 3相 50Hz的,

 

我现在想这么接.

我从这三相电里面取出2相(2火线),做  2相208V 的电源 ,再接到这个设备上面,这样会有问题吗?

 

简单描述一句话就是  2相 208V AC电源 和 1相 208V 电源 效果一样吗?

 

谢谢 




zhuzhu8563

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2013-06-03 13:45:09
1楼

不行的!肯定不一样啊!

hlxiaochuan

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2011年12月14日
发表于:2013-06-03 13:56:45
2楼

这个肯定不行......

工控小人

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 175回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:610
  • 注册:2011年4月12日
发表于:2013-06-03 14:01:20
3楼

应该要用变压器吧。。。。

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:18帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-06-03 14:08:32
4楼

你能确定相电压是208v吗?因为国内的标准是相间380v,相零才是220v。如果确定,就可以用,很奇怪为什么楼上的这么肯定不能用!!!

国外标准就是220/110的供电方式,一些国外的设备到国内需要变换电压,或是改变接线方式(电动机)。

分析能不能用不是凭感觉的,要理论!!!!!!!

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:18帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-06-03 14:12:40
5楼

我这两 天就在用一台电焊机上拆下来的380v的风扇,做乘凉的风扇,嘿嘿。接380时风量大,但是噪声大,接220v时几乎没有噪声,但是风量小,可是一直能正常运行。只想说,别想当然,要学习并实践!!!!!!!!

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-06-03 14:18:48
6楼

208V,这种电压的还真的有点意思!是实际测量电压还是标称电压?在国外是有工业电压220/110V的,如果设备上有资料可查,检查或询问一下执行机构允许的电压误差范围。

凌越

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年6月02日
发表于:2013-06-03 15:21:43
7楼

没听说过三相208V.是三相变压器降压生成的吗?380V比较多。

欣欣向荣-1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-06-03 16:06:31
8楼

电机虽然可用电流有所增大,在电机的额定电流以下就没问题。其他阻性电器没问题。你所说的208V电压是火零线相电压,还是两根火线之间的线电压。如果是线电压就用两根火线连接,不会有问题的。

今生缘_289

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-06-03 16:24:19
9楼

2相 208V AC电源 和 1相 208V 电源 效果一样吗?

楼主的问题好回答,效果是一样的!因为电压是一样的


问题是 2相 208V AC电源 和 1相 208V 电源 不回会是同一系统的,你的现在的系统1相对地不是208

zhuzhu8563

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 42回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:57
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2013-06-03 17:24:30
10楼

回复内容:

对: 流云轩主 我这两 天就在用一台电焊机上拆下来的380v的风扇,做... 内容的回复!


我啥也不说了!有些电机就是220V 和 380V 都能用的!……

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-06-03 17:59:05
11楼

三相电机缺一相叫做单相运行!普通电焊机就叫单相电焊机电源380伏!楼主我看你就把你的

设备当作缺相的电机或者208焊机用吧!就不知道差了那十几伏或者电源容量等等会不会

有影响?咨询咨询厂家吧!依我看行试试呗

mtrong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2010年4月23日
发表于:2013-06-03 22:32:37
12楼

你们公司 用的设备是日本的吧    日本是相和地110V相和相220V  你取2相电源 用作220V是可以工作的  但应为2相都是火线需要注意安全

嘟嘟帕克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2013年6月03日
发表于:2013-06-03 23:24:35
13楼

加变压器变220V输出电压,或者和基接近的电压。你那单相220V的你接两相肯定不行,会烧的。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-03 23:33:04
14楼

我很纳闷的你这个208V的电压咋来的,你需要找上级供电部门调变压器的档位了。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-06-03 23:44:06
15楼

楼主的电源应该是日本电源规格(3相200V,电源一般是±5%,所以208V就是很正常)

实际一般工业设备都可以适应±10%,所以你的设备还是可以正常应用的

鹏程小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 521回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2013-06-04 08:53:34
16楼

没想到这里有这么多的热心的朋友 ,是这样,公司的标准是日本的标准,都是三相208V的.

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-06-04 13:12:31
17楼

1P220V 和2P220V的差别该是PEAK值不一样.

 

最多两年

  • 精华:5帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:102帖 | 3516回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10908
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2013-06-04 13:23:02
18楼

Vpp指信号的峰-峰值电压,比如市电380V,正向峰值为380*1.414=537V, 负向峰值为-380*1.414=-537V,那么对于380V市电交流信号,其Vpp=537-(-537)=1074V

 

 

虽然 两个信号的有效值相同,但作为热效应,面积相同但形状不一样.

 

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:18帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2013-06-05 16:04:38
19楼
两相电焊机拆下的两相380伏散热风扇,原来设计可以380和220直接使用啊?新鲜!!!知道交直流通用电动机,可还真不知道有这样电压直接通用的!!!

鸿越技师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-05 16:16:00
20楼

我国是三相四线制标准电压。每相对零线是220v,相相间是380v,只接相线与零可以了