三菱FX初学者问题解答 点击:181 | 回复:3



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-05-25 20:00:50
楼主

1:FX 有输入下降沿的判断指令吗? 
可以使用plf指令来实现: 

X0 

+-I I--------------------------------------------------------[PLF M0 ]+ 

语句表格式: 

LD X0 
PLF M0 


2:FX 有输入上升沿的判断指令吗? 
可以使用pls指令来实现: 

X0 

+-I I--------------------------------------------------------[PLS M0 ]+ 

语句表格式: 

LD X0 
PLS M0 


3:FX支持多少个高速输入? 
FX PLC 有6个高速输入集成在主单元上: X0 - X5. 而FX0N, FX0, FX0S有4个: X0-X3. 


4:FX是否支持浮点数运算? 
支持,新的 FX 和FX2C PLC支持浮点运算. 

5:FX PLC 有实时时钟吗? 

有, FX 和FX2C PLC 能支持Real Time Clock (RTC). 
但是FX0 和FX0S PLC不支持添加Real Time Clock 模块. 

6:使用什么编程电缆对FX0S, FX0 和 FX0N PLC进行编程? 

使用SC09 

7: FX 系列 PLC支持哪些网络? 

有好几种网络可供选择. 但是FX0S 和 FX0 PLC 不支持.FX0N, FX 和 FX2C支持添加 RS-485 通讯适配器,通过这个适配器可以连接到A系列的 MELSECNET/MINI 网络,注意FX 和 FX2C能支持16位数据双向传输,而FX0N 只支持8位数据传输.



楼主最近还看过



王者-曹建军

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-05-25 21:17:45
1楼

又学到了!

王者-曹建军

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-05-25 21:17:47
2楼

又学到了!                    

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-05-25 22:21:46
3楼

谢谢楼主分享,学习了