空开跳闸为什么?? 点击:3638 | 回复:16



tuqiguanghlongli

    
  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2013-05-25 11:16:10
楼主

我的风机是三相7.5KW的,我选的变频器也是台达7.5KW的 我的空开选的是20A,可是当我把频率调到50HZ时,我的空开跳掉了,是不是我的空开选小了?为什么?




从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-05-25 12:05:33
1楼

20A应该不小呀,是不是有接地的现象,你变频器最大消耗功率是多大。

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-05-25 12:48:09
2楼

变频器是因为你使用那个电机的电流不稳定,导致了电流过大,而引起的跳闸。

 

变频器本身就起到一个变频调速和保护的一个作用,当你的电流过大的时候,变频器就起到了保护的作用,就会跳闸,

 

我建议你在选用变频器的时候,要选用比电机功率大一码的变频器...或是,

 

你可以看一下变频器跳闸了没有,

 

如果变频器都没有跳闸,空开就跳闸了呀的话,那就说明你的那个空开太小了,

 

换个大点的空开

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2013-05-25 12:54:49
3楼

在变频器没有跳的时候(<50HZ),测一下三相电流是否正常,正常说明空开有问题,否则变频器或负载有问题.

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-05-25 13:14:37
4楼

空开跳闸说明空开是好的。

问题就是选小了。换换大的。

另外,变频器功率要比风机的大一点。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-05-25 16:52:09
5楼

为什么选20A断路器?保护变频器?可能吗?在供电线路中,断路器应该按短路保护选,你供电线路能提供的最小短路电流。选32A以上的吧。

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-05-25 17:26:23
6楼

首先要分清楚是漏电脱扣,过载脱扣还是短路脱扣,各个对应不同的原因。

实际测量一下电流再判断吧。

另外检查变频器输入相保护是否被关闭同时三相电流是否不平衡,如果两者都是,由于其中的一、两项电流偏大,就会导致断路器动作。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-05-25 19:01:42
7楼

看一下是MCCB、还是ELB,不同的断路器跳闸原因也不一样的,ELB的话,首先看一下漏电电流调节的准确吗?可能是漏电电流过大,接线查查看,MCCB的话,主要查接线了,20A可以啦,不小。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-05-25 20:48:46
8楼

引用 李纯绪 的回复内容: 为什么选20A断路器?保护变频器?可能吗?在供电线路中... 


 

王者之师——广州@阿君

  • [版主]
  • 精华:25帖
  • 求助:18帖
  • 帖子:503帖 | 6997回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66772
  • 注册:2010年6月26日
发表于:2013-05-25 21:00:13
9楼

亲们,你们知道么。。。。据说接变频器的上级空开是不能带有漏电保护的。。。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-05-25 21:05:40
10楼

最少也得额定电流的1.5~2倍选择空开,如果是吗在启动估计一启动就得跳闸。

今生缘_289

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-05-25 21:05:49
11楼

变频器的保护相对来说已经比较完善了,出现过流、或者不平和变频器首先会报故障,楼主可以将空开再放大一级看看是否还有此现象

王者-曹建军

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-05-25 21:07:14
12楼

引用 王者之师——广州@阿君 的回复内容: 亲们,你们知道么。。。。据说接变频器的上级空开是不能带...



运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:81帖
  • 帖子:120帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2013-05-25 22:16:13
13楼

回复内容:

对: 李纯绪  为什么选20A断路器?保护变频器?可能吗?在供电线路中... 内容的回复!


 李老师,7.5KW电机电流15A左右,选20A应该能用,为何要选用32A的空开呢?实际电机如何配空开?

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2013-05-26 11:08:09
14楼

空开的型号楼主都没有说,动作特性是A,B,C型还是D型嘛

tuqiguanghlongli

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2013-05-27 09:12:30
15楼

回复内容:

对: happy-1437  空开的型号楼主都没有说,动作特性是A,B,C型还是D型嘛 内容的回复!


不好意思,我有点不明白,你那动作特性是A B CD型 代表什么啊?

tuqiguanghlongli

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:21帖 | 68回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2013年5月12日
发表于:2013-05-27 09:14:46
16楼

回复内容:

对: 王者之师--丰李  看一下是MCCB、还是ELB,不同的断路器跳闸原因也不... 内容的回复!


 我的开关是DZ47-63/20A的,你那MCCB  ELB代表什么啊?

 