防爆摄像机系统的防雷措施汇总 点击:159 | 回复:0



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-05-25 00:51:22
楼主

        今年深圳,广东以及我国南方雷雨天气不断,之前就有报道哪里的猪被雷劈死了好几百头,监控摄像机系统本身含有电,因此被雷击的概率是比较大,那么监控系统如何做好防雷措施?

 

        一、首先,工业闭路监控电视系统前端设置的防雷要点

 

        防爆摄像机的安装位置往往有室内和室外之分,安装在室内的监控摄像机一般不会遭受直击雷击,但是,雷电过电压也有可能对摄像机造成侵害,而室外的设备需要考虑防止直击雷击。面对这种 情况,我们该如何进行防雷处理呢? 通常的方法是,我们会将前端设备如摄像头置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。另外,为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地。

 

        为防止雷电波沿线路侵入前端设备,我们通常会在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(DC24V或220V)、视频线、信号线和云台控制线;电源输入前端还应加装B、C级防雷器。信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑实际情况,根据信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数等选取正确的防雷设备。在监控系统中,监控中心往往是处理监控录像的地方,因此其防雷也显得格外重要。简单来说,监控中心防雷应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。

 

 

        从直击雷防护来说,监控中心所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94(GB50057-94(2000年版)条文说明第3.1.2条第3.1.1款:“为减小在需要防雷的空间内发生火灾、爆炸、生命危险,等电位是一项很重要的措施”;第3.3款:“在需要防雷的空间内防止发生生命危险的最重要措施是采用等电位连接”)中有关直击雷保护的规定。

 

        二、工业闭路监控电视系统管理中心的防雷措施

 

 

        监控中心的各种设备非常之多,如果防雷措施做不好,会导致很多设备和设施的损坏,由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护,末级加装中达MP3-10/2防雷模块,该防雷模块标称通流容量为10KA,限制电压<1200V(设备的耐压值为1.2KA)。下面来解释一下监控中心的等电位连接问题,一般来说,监控中心应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。等电位连接是内部防雷装置的一部分,其目的在于减少雷电流所引起的电位差。等电位是用连接导线或过电压(浪涌)保护器将处在需要防雷的空间内的防雷装置,建筑物的金属构架、金属装置、外来导线、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位,防止需要防雷空间内的火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。 从雷电波侵入防护来说,进入监控中心的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。

 

 

        总而言之,我国南方地区雷雨天气比较多,还有西北的新疆地区雷雨频繁。监控中心和前端监控采集摄像头都要做好防雷措施,防雷击是一个露天设备应当具备的基本措施,监控系统要作为一个系统进行防雷设计,包括传输模块的防雷击措施也要做好。包括防爆监控视频系统在内,很多加油站,油田和油库,以及大型的焦化厂,化工厂生产企业都存在不少比例的室外防爆监控摄像机,防雷措施是必须的。监控系统防雷保护是一个比较复杂的问题,不仅仅是对户外监控设备的保护,而且也考虑传输线缆、监控中心的防雷问题。对安全监控系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能,更重要的是在监控系统的设计施工之前,就要考虑到监控系统所处的地理环境,设计合适的线缆布放方式、屏蔽及接地方式。面对雷电的袭击,你的监控系统是否能够大声呐喊:让暴风雨来得更猛烈些吗?