1 产品用途
KY11系列热保护器是一种单刀单掷开关。通常其动作温度范围为35℃-150℃,KY11系列热保护器具有超小体积、感温速度快、动作灵敏、安全可靠、交直流特性好、寿命长等特点,产品广泛应用于镍氢、镍铬、锂离子、锂聚合物等可充电电池组、电动工具、吸尘器、电加热器具(电热毯、电磁炉、直发器、电加热棒等)、分马力电机、水泵、镇流器、变压器、开关电源等产品....
2 产品特点与效益
提供符合中国及国际产品检测机构要求的产品,KY11系列热保护器的每一种脱跳温度都经过严格检查,保证双金属片的快速脱跳性能,同时采用先进的制造工艺,每只产品在出厂前都经过温度校准和质量测试,使产品性能持久不变,同时多种连接方式配合不断改进的速动双片的接通/断开结构,可以满足客户个性化的需求。
3 结构及安装尺寸
见附件(特殊温度规格及导线根据客户需求制订)
4 性能
产品性能符合标准:DIN EN60730-1、DIN EN60730-2-2、DIN EN60730-2-9、UL2111:1997、UL873:2001、GB/T14536.1-2003、GB/T14536.10-2000;
4.1产品额定电气参数及触点形式:
产品可用于8A/AC125V、 6A/AC250V及8A/DC12V、6A/DC24V电路工作,并有常闭和常开两种触点形式配置。
4.2 额定动作温度
产品的标准动作温度和允许公差应符合表1中的动作温度规格的要求;客户有特殊要求的除外。
表1:KY11系列热保护器动作/复位温度及允许公差对照表:
序号 动作温度(℃) 复位温度(℃) 序号 动作温度(℃) 复位温度(℃)
1 35±4 ≥25 13 95±5 70±15
2 40±5 ≥27 14 100±5 70±15
3 45±5 ≥30 15 105±5 75±15
4 50±5 ≥33 16 110±5 75±15
5 55±5 40±7 17 115±5 80±15
6 60±5 43±9 18 120±5 85±15
7 65±5 46±11 19 125±5 90±15
8 70±5 49±12 20 130±5 95±15
9 75±5 52±14 21 135±5 100±15
10 80±5 55±15 22 140±5 105±15
11 85±5 60±15 23 145±5 105±15
12 90±5 65±15 24 150±5 110±15
4.3 复位温度
产品的复位温度和允许公差应符合表1中的复位温度的要求(客户有特殊要求的除外);
4.4 电气强度
a.产品在分断状态时触点之间应能承受AC720V,历时1min而无击穿闪络现象;
b.产品引线(端子)与外壳之间能承受AC1500V,历时1min而无击穿闪络现象;
4.5 绝缘电阻
a.在正常条件下, 引线(端子)与外壳之间的绝缘电阻在100MΩ以上。(所用表计为DC500V兆欧表)
b.热分断后的触点之间的绝缘电阻在2MΩ以上。
4.6 接触电阻
接通状态下的产品接触电阻应小于50mΩ。
4.7 引线(端子)拉力测试
产品的两引线(端子)应能承受30N的静拉力并保持1分钟,而不断裂或松动.
4.8 耐低温试验
产品在-40℃的恒温箱中放置2小时,取出放置2小时后测温, 产品的额定动作温度和复位温度值应在标称允差内。
4.9 耐高温试验
产品在比最大工作温度高30℃的恒温箱中放置16小时,取出放置2小时后测温, 产品的额定动作温度和复位温度值应在标称允差内。
4.10 极限短路试验
产品在串接RL1-15A熔断器的电路中承受200A的极限短路电流时,应不引起包裹在保护器上的棉花燃烧。
4.11 耐潮湿试验
产品在40℃±3℃、相对湿度90%~95%的恒温箱中放置48小时,端子与外罩之间的绝缘电阻在10MΩ以上。
4.12跌落试验
将产品从700mm的高度,自由跌落在水泥平面或其它坚固的水平面上,产品的温度性能不应超过初始值的±5℃或±5%℃(两者值取最大值)。
4.13 耐久性
a.产品-电动机组合体堵转18天后,电动机可通电运行,无危险性损伤且附件无故障,
b.产品在额定电压、电流条件下,外加热源使其动作10,000次后,保护器应能正常通断。
5 其它事项
5.1 温度检测
温度检测用热空气检测法,动作温度检测的升温速率应控制为1℃/1min;用指示灯显示通断状态,通过产品的电流不得超过0.01A。
5.2 产品在安装使用时不能承受大的冲击.
5.3 包装
产品出厂包装采用塑料袋封装和用瓦楞纸板箱的双重包装,因未作防水防潮测试,在运输和堆放过程中要注意下雨和潮湿天气。
5.4 型号规格说明
5.4.1常规标识
5.4.2产品规格说明:KY11系列产品一共分为四类
1.BSXXXC:B-常闭型 S-塑料外壳 XXXC-动作温度规格
2.KSXXXC:K-常开型 S-塑料外壳 XXXC-动作温度规格
3.BTXXXC:B-常闭型 T-金属外壳 XXXC-动作温度规格
4.KTXXXC:K-常开型 T-金属外壳 XXXC-动作温度规格
6 产品出厂检验
产品出厂前必须经过出厂检验合格后方可出厂.
6.1 检验项目
a. 外观检查.
b. 温度特性测试.
c. 接触电阻测试.
d. 绝缘电阻测试.
e. 电气强度测试.
f. 引线(端子)拉力测试.
6.2 抽样方案
产品抽样方案按GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999的正常检验一次抽样方案;批次的抽样数按表2;
表2: 检验项目的样本量表
序号 检验项目 样本量 AQL 备注
1 外观检查 Ⅲ 2.5
2 额定动作温度测试 Ⅲ 1.0
3 复位温度测试 Ⅲ 1.0
4 接触电阻测试 S-3 Ac=0
5 绝缘电阻测试 S-3 Ac=0
6 电气强度测试 S-3 Ac=0
7 引线(端子)拉力测试 Ⅲ 2.5
7 获取证书
U L 证书号:E340464
VDE证书号:40032175
C B 证书号:DE1-48208
CQC证书号:CQC10002045796
REACH证书号:GZR10073013231002C
8 特殊要求可以专业制作
如客户对动作、复位温度及导线规格有特殊要求,可以另行协商。
附件目录
■… 电流-时间曲线图(图一) ■… 电流-温度曲线图(图二)
图一 图二
■…结构尺寸图 (图三)
图三