cug1
事件背景是这样的,喷漆房室内分3段,3段相同的,送风机为整实体公用。排风机(离心)有3个,每段一个,整个实体要风平衡(略正压)。送风机变频,排风机星三角,某天第2段电流突然增加,可以理解为负荷增加,但是送风阀没有调整过的,另外,如果只给2段启动不开送风1,3段风机,2段电机电流就正常。关于2段电流增加有点未知,请大家帮忙看看!
王者之师--月棠清摇
是2段风机入口风量不够导致的吧
研讨会宣传员_3259
看看轴承有没有损坏。转轴有没有污秽油腻的东西阻塞。
安全督察
风压美元调整好
阿水--王者之师
如果只给2段启动不开送风1,3段风机,2段电机电流就正常.
是不是 1. 3 段风机的方向反了吗?
李纯绪
电流增加正常。负压时引风机负荷小,正压当然负荷大了。
上网查了一下离心风机 风门关小,负载降低,排风管道阻力增大,负载降低,可能跟刚好换了新的过滤棉导致进风增大导致负载增大有关系,具体在查查了
狼牙精神
进风口风量加大机会导致电机电流增大。