温控仪与可控硅 点击:2313 | 回复:8



extxiaoniu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2011年3月12日
发表于:2013-05-10 10:44:56
楼主

哪位前辈能给我说说温控仪是怎么控制可控硅的?温控仪是通过热电偶检测温度,然后进行PID调节把4-20ma的信号送给可控硅的吗?望前辈们指教啊




浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-05-10 12:29:54
1楼

控温仪一般输出可控硅触发信号,通过控制可控硅的控制极改变可控硅的导通角达到控制的目的。可控硅触发信号一般有两种触发形式,一是移向触发,二是过零触发。多余大功率的电加热器,一般选用过零触发。如果你的控温仪输出的是4-20mA信号,那么你需要在配置一台可控硅触发器才能用。

www.auto-meter.cn

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:146
  • 注册:2007年3月29日
发表于:2013-05-10 13:15:35
2楼

可控硅的便宜啊;4-20mA的贵啊;楼上说的没错的!!!不发广告了!丢以吧

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:251
  • 历史总积分:3496
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2013-05-10 13:25:48
3楼

温控仪是通过脉冲控制可控硅,它是调压控制负载的电压,接近设定温度输出电压低。电流冲击小。

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-10 13:43:32
4楼

用占空比调整可控硅的脉冲通断时间啊。。。

yzlzah

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2010年1月13日
发表于:2013-05-10 22:19:41
5楼

回复内容:

对: 浅醉闲眠-王者之师  控温仪一般输出可控硅触发信号,通过控制可控硅的控制极改... 内容的回复!


 非常同意这个观点,解释得非常详细,如需要温控器可以点击,里面有温控器的详细资料与可控硅的介绍

extxiaoniu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2011年3月12日
发表于:2013-05-11 09:29:54
6楼

回复内容:

对: yzlzah  回复内容:对: 浅醉闲眠-王者之师  控温仪一般输出可... 内容的回复!


 打广告哦你

骑驴看唱本_1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 135回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2012年5月07日
发表于:2013-05-23 15:13:08
7楼

你也可用带PID节点输出数字表,来控制

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-05-24 05:03:49
8楼

温控仪里面自带自动调节。