有个化工厂的原料罐有两个变送器,分别是安装在顶部的压力变送器和底部的液位变送器,两个变送器其实都是检测压力的,液位变送器其实也是根据物料底部压力和液位的关系来进行检测远传。
后来这个化工厂的工作人员找到我,提出液位变送器显示不准。现场来看,因为罐内压力不是常压,所以在液位变送器负压室安有导压管,以便形成压力平衡。打开底部放气阀,发现出气缓慢,时断时续,后来把导压管拆下来一看,都被物料给堵上了。因为物料温度高,所以有蒸气,但是热蒸气遇到冷的导压管就冷却凝固,然后把导压管给堵上了,使其失去了平衡压力的作用。
鉴于这个情况,我建议他们做了个小小的改动:导压管取消,液位变送器负压室直接接触大气,当罐里没有液位时,上下两个变送器显示的压力是一样的;当有液位的时候,液位所形成的压力正好是底部压力减去顶部压力。然后根据压力和物料密度液位的关系,轻松就得出了物料的液位数据。在中控DCS中,用几个简单的转换,运算模块就轻松得出了液位数据。经过实践,一直运用很好。