求助星三角降压启动不能切换 点击:12552 | 回复:28



电工电工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2013年5月04日
发表于:2013-05-04 21:58:46
楼主

有高手指点一下吗?我们厂里有台滑差电机,使用星三角降压启动,但是现在出现星三角启动不能切换的问题,即星型启动后不能切换到三角形了,直接就是星型的那个接触器跳开了,开始以为是热继电器辅助触头断开了,现在已经把辅助触头直接并掉了,而且还更换了主接触器的辅助触点,但还是不行,而且它还有个特点就是有时候能自动切换过去,有时候又无法切换了。请高手指点,小弟拜谢~~




明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2013-05-04 23:22:19
1楼

时间继电器,换一个试试.

清茶两杯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:469
  • 注册:2012年5月22日
发表于:2013-05-05 07:23:12
2楼

时间继电器坏啦,不转换啦

 

安徽爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-05-05 08:29:49
3楼

要看看星型接触器的辅助触头和时间继电器,你可以根据图纸一步一步查查,线路可有没有问题,具体还是你认真检查一下,大家不见实际是很难说清楚的。

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-05-05 09:00:22
4楼

引用 安徽爱学习 的回复内容: 要看看星型接触器的辅助触头和时间继电器,你可以根据图纸...



江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-05-05 10:27:42
5楼

是时间继电器的问题         

沧海一粟——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2013-05-05 10:38:38
6楼

   时间继电器,换一个试试.   

 

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2013-05-05 11:12:32
7楼

既然有时候能切换过去,那么线路原理应该不会错的,估计是哪个器件的接触触头呀什么的不太好了,还是检查下器件吧

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-05-05 18:16:38
8楼

1.时间继电器的常开触点接触不良。

2.转换成三角形的接触器线圈或执行机构有问题

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-05-05 18:26:08
9楼

   有时候行,有时候不行,我判断是控制线有接触不好的地方。检查下线路吧。假如时间继电器不行--基本就无法有时行的。

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-05 20:47:54
10楼

介孩子可能还不会看电路图吧。。。软启动电路图如果能看懂原理,绝不会提这个问题。


因此,给楼主的药方就是,回去琢磨琢磨电路图,答案都在里边呢。。。

下辈子还做电工

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:5帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2013-05-05 20:49:33
11楼

是不是欠压 或者三相电压不稳定。万用表测测。

xingzhejkd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24
  • 注册:2013年3月09日
发表于:2013-05-05 21:04:11
12楼

我也认为是时间继电器的问题!

交直流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2013-05-06 09:34:01
13楼

用电笔就可以搞定,懂二次回路。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-05-06 10:08:38
14楼

引用 清茶两杯 的回复内容: 时间继电器坏啦,不转换啦  


 

ycsh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年1月10日
发表于:2013-05-07 01:16:03
15楼

应该是哪里接触不良或者是时间继电器的触点不好了,找图纸顺着查一下。

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-05-07 08:45:50
16楼

先测试每个接触器是否吸合正常,动作完好?

其次是时间继电器是否设定正确,我们一直用的是:星形接触器动作输出,200ms后主接触器动作输出,开始执行星/三角转换时间,星/三角转换时间执行完毕后,星接触器动作关闭输出,100ms后三角接触器动作输出,主电机启动程序结束。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-05-07 09:01:23
17楼

  是不是时间继电器时间到了没有输出信号到切换接触器呀,换一个试试

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 387回
  • 年度积分:1400
  • 历史总积分:1888
  • 注册:2006年2月06日
发表于:2013-05-10 21:36:18
18楼

要看看星型接触器的辅助触头和时间继电器,,上次维修遇到同样的故障是星型接触器的辅助触头有问题

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-05-10 21:47:44
19楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:    有时候行,有时候不行,我判断是控制线有接触不好的... 


 

xiangxinziji100

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:336
  • 注册:2012年6月10日
发表于:2013-05-16 00:21:34
20楼

   星三角启动是最基本的电路,先换个时间继电器试试,不行再顺线路慢慢查