AB PLC AI模块 通道1 正极与负极之间有个2490是什么? 点击:244 | 回复:2



鳳龍

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2013-04-29 10:35:24
楼主

AB PLC AI模块 通道1 正极与负极之间有个2490是什么?




PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-04-29 12:13:06
1楼

通道配置为二线制,则该通道会输出一个24V电压,目的是取现场电流信号的同时,为现场仪表供电,此时该通道千万不能短路,数值为测量范围。

爱卿平身

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:246
  • 注册:2008年10月26日
发表于:2013-04-29 12:33:39
2楼

工控网盘http://82053554.pipipan.com

个人整理的工控视频、软件、资料等

希望大家一起交流共同进步,有需要补充的可以留言我后续补上