大家好。我想请教一下大家 关于profibus通讯的问题。现在是一个300的主站 下面挂了22个200从站,2个300的从站。由于主站离现场很远(用的光纤),所以把现场300从站做为主站进行了通讯测试,是可以读到后面的200从站的数据的,也比较稳定。但是换成主站的300PLC测试时候就不是那么稳定了,离主站近的数据测试倒是收到了也稳定,但只有400米不到吧,超过400米后面的几个站收到的数据就不稳定一会有一会没有,超过600米后的站直接连数据都读不到了。另外一个300的从站离主站差不多就200米,可以读取到数据,但是数据一直为0.(这里说的距离是忽略光纤的距离,也就是profibus的距离)
波特率已经设置为9.6的了。