分体式电磁流量计与西门子PLC连接时干扰问题,请求各路高手帮忙分析下:
1.分体式电磁流量计品牌:广州南仪 (具体型号不记得,量程:0~180m3/h,电流输出:4~20mA,两线制) 电源电压:220V
2.管道口径:DN125
问题描述:
1.当电磁流量计正常工作时,电流输出端子不接PLC的时候,仪表显示的流量数值与仪表输出的电流是相对应的,比如当仪表显示流量160m3/h的时候,用万用表量输出的电流是18.2mA,当流量计一接上PLC后再用万用表量输出电流,电流变成17.56mA,但是此时PLC读取到的数据与仪表显示的数据却是基本一致的,请问有谁知道这是什么原因呢?为何接上PLC后仪表的输出电流会变小呢,是不是干扰的问题呢,怎样判断电流输出是否受到干扰呢,如果是受到干扰,为何PLC读取到的数据能和仪表的基本一致呢。
2.如果PLC读取的数据与仪表显示的一致也可以,但问题是系统运行了两个多星期后PLC读取的数据与仪表的数据偏差会变得越来越大,最后系统就出了问题。
有哪位高手能帮我分析分析这是什么问题呢,是干扰的问题吗还是其他问题,本人感觉干扰的可能性较大,但是已经把屏蔽线接地了啊,怎么还会有干扰呢?
)