如果你是用的PPI从站协议,应该是可以监控的,但从站模式下不需要你写代码。。。所以你没有代码也谈不上监控。
如果你用的是PPI主站模式,PLC上是有代码了,但PC是从站,所以PC不能发起通信,所以也无法监控。
如果你用的是自由口,那更完蛋。PLC说的是英语,PC说的中文,整个鸡同鸭讲。通信过程如下:
PC发起通信:给我汇报一下你在干啥?
PLC:Good morning!I don't know what you say!Please repeat your order。
PC:说的神马玩意?赶紧汇报!
PLC:Good morning!I don't know what you say!Please repeat your order。
PC:玛德,反了你了?敢不听招呼?STOP!
PLC转入STOP
PC:内个谁!刚才你干啥玩意呢?赶紧从实招来!
PLC:老大,你好,现在我处于歇菜状态,啥也干不了。所以啥也没干。
PC:那刚才怎么回事?
PLC:老大你好,我处于歇菜状态,无法思考你的问题。。。
PC:麻辣隔壁的!纯粹废物点心!算了,还是去论坛发帖吧。。。