  问题6:您有报警限值“在线调整”的需求么?

  答案6:在部分生产过程中,报警的上下限值设置并非一次就可以完成,需要在系统运行的情况下手动或者自动调整部分参数。力控科技软件平台可实现报警限值“在线调整”功能,本期将向您介绍具体的操作方法。

 

  (1)在力控软件开发环境内,报警上限与下限分别关联到数据点属性HI、LO,现以数据库点A1为例。

  (2)在操作画面上做模拟量的动画连接,如下设置:其中A1.HI值为A1点的报警上限值,AI.LO值为A1点的报警下限:

 

 

 

  (3)在运行环境下,点击“数值输入框”在弹出的框内直接修改数据即可。

 

 

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




dreamjixie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:138
  • 注册:2012年6月01日
发表于:2013-04-22 13:53:11
1楼

讲解的还算蛮详细的,不错,支持一个。。

eforce_6057

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2011年10月20日
发表于:2013-04-22 15:05:10
2楼

回复内容:

对: dreamjixie  讲解的还算蛮详细的,不错,支持一个。。 内容的回复!


 谢谢 