S7-300连线问题 点击:332 | 回复:9



zhaosheng998

    
  • 精华:0帖
  • 求助:77帖
  • 帖子:107帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:728
  • 注册:2009年3月29日
发表于:2013-04-21 22:05:30
楼主

 

   S7-300想把程序拷贝下来,连接编程电缆时出现下面问题,不知是编程电缆问题还是设置问题?

求指点。我用的是USB-MPI.

 




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-21 22:31:25
1楼

USB/MPI是西门子原装还是第三方的产品?


阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-04-22 07:28:23
2楼

1,USB/MPI是西门子原装还是第三方的产品?有装驱动吗?

2,设置中 PLC 的插槽不是1是2吧

3,端口分配连接设置也不对

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-22 08:03:10
3楼

驱动好像没安装好;找不到驱动;

王者之师——竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-04-22 08:14:25
4楼

应该是没有安装相应的驱动吧。安装完成后选择USB 就可以啦。

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-22 08:17:37
5楼

电缆如果是西门子原装的就是没有安装USB/MPI电缆的驱动。

gumuliying19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年5月28日
发表于:2013-04-22 08:18:01
6楼


呵呵,我也遇到过,看看设备管理器里是不是有个问号。没装驱动

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2013-04-22 09:02:30
7楼

设置中的插槽应该是2

接口选USB口

应该先装上驱动的

安徽爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-04-22 12:53:46
8楼

1.首先要安装USB/MPI编程电缆的驱动程序,一般买的时候都有光盘,安装方法看光盘说明文档资料。

2.驱动程序安装完成后,在电脑的设备管理器出现USB/MPI+编程电缆对应的COM端口,在编程电缆或应用软件中选择该COM口即可。

3.STEP7软件设置

先看看吧,开始都有参数设置不对的地方,慢慢来就好了。

linxuegang2001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年2月11日
发表于:2013-04-22 13:34:29
9楼

看情况是驱动没装好。软件找不到接口