首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页

变频器上端可以加接触器吗 点击:29445 | 回复:84



0紫涵香香0

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2012年5月30日
发表于:2013-04-18 15:49:10
楼主

我公司不少变频器上端是接触器控制的,感觉不合理,可是没有理论支持,求帮助!!!!




ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-18 15:58:42
1楼

可以加,配个过压保护继电器什么的控制该接触器,就能保护变频器不因供电电压过高损毁。

当然,大部分都不需要加

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-04-18 16:04:16
2楼

       上端加接触器的话,这个接触器不能用来控制变频器的启动停止,就是给变频器上电用而已,不能参与控制变频器的运行控制。

       至于变频器故障后,接触器跳停,这样做也不利于查找变频器故障的。电源没来,变频器面板就看不到故障原因了,再次上电---得检查清楚才能上的。

      所以建议前端不加接触器。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-04-18 16:51:38
3楼

必须有接触器。变频器在待机时是耗电的,而且常通电对变频器元件也是考验啊!有接触器,在不运行时可以断电。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-04-18 17:42:46
4楼

   上端加接触器的话,这个接触器不能用来控制变频器的启动停止,就是给变频器上电用而已,不能参与控制变频器的运行控制。

aijimo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 215回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2307
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2013-04-18 19:34:12
5楼

意义不大,加与不加没有特殊的规定,加上以后又多了一个故障点,我们的原则是中间环节越少要好,有利于我们维修及处理问题。

今生缘_289

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-04-18 20:21:18
6楼

前段家接触器完全可以        

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-04-18 20:35:14
7楼

楼主:你说说不合理的原因啊!

BTG

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年10月14日
发表于:2013-04-18 20:37:50
8楼

没有特殊要求的话个人觉得不加会好一点

安徽爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-04-18 20:43:35
9楼

还是加的好,变频器进电源使用接触器,出线可以不使用。开机过程控制,先接触器吸合后,延时10秒后,在使用运行命令让变频器工作带负载,停机过程就是先断开变频器运行命令,后延时5分钟让变频器冷却后断开接触器。
  

纵横军团-xiaoyao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 654回
  • 年度积分:371
  • 历史总积分:4553
  • 注册:2007年3月06日
发表于:2013-04-18 21:14:20
10楼

可以加,变频器是说明书上建议的电气图上都有

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-04-18 23:16:09
11楼

引用 纵横军团-xiaoyao 的回复内容: 可以加,变频器是说明书上建议的电气图上都有 


        变频器说明书一般都不建议前端加接触器的,加断路器也不能在变频器运行时切断;接触器--假如控制回路接触不好,有可能发生多次吸合端开的事故,而这会造成变频器更大的故障。这个变频器说明书上有说明,虽然只是说断路器,但是接触器一样的,看下图摘自ABB变频器固件手册。

        

        

 

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-04-19 07:19:10
12楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:        上端加接触器的话,这个接触器不能用来控制... 


 的确不参与控制起停,只提供电源,主要为了在拍下<此处内容被屏蔽>紧急停止<此处内容被屏蔽>按钮时候,能断掉变频器的电源,最大程度的保护设备,人员。

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-04-19 07:21:18
13楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 引用 纵横军团-xiaoyao 的回复内容: 可以加,... 


 是不要用前端接触器控制起停,而不是前端不可以加接触器,大哥看仔细了,

213255tony

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 810回
  • 年度积分:1002
  • 历史总积分:3167
  • 注册:2011年11月01日
发表于:2013-04-19 07:25:25
14楼

三菱的说明书截图,我们的设计也有一直使用这种方式,当然,不使用肯定能减少成本。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:44帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2013-04-19 08:17:51
15楼

变频器前端使用接触器没有问题,关键是你设计的控制方式。

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-04-19 08:29:12
16楼

一般不用的,假如要用的话,最好弄好控制逻辑,否则有问题出现的哦

ray_cen

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 98回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:339
  • 注册:2013年4月07日
发表于:2013-04-19 08:36:53
17楼

加的话记着两点:

1)上电频率必须每分钟1次或更少

2)主电容的寿命和充放电次数有关

剩下的就是根据系统的要求设计电路

0紫涵香香0

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2012年5月30日
发表于:2013-04-19 08:50:16
18楼

看了大家的讨论,我基本明白了!知道怎么做了!谢谢楼上几位的兄弟!!!

 

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-04-19 08:52:52
19楼

引用 纵横军团-xiaoyao 的回复内容: 可以加,变频器是说明书上建议的电气图上都有 


 

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-04-19 09:20:01
20楼

请参考http://bbs.gongkong.com/d/201211/467508_1.shtml

变频擂台第97期——变频器进线测组件 

 

    为了能在系统故障时,有效的切除变频器的输入电源,可以在变频器的输入侧安装电磁接触器控制主回路的通断,以保证安全。

    这一点或许有部分人会觉得浪费,因为一个接触器少则几百,多则几千,如果批量取消的话,会节省一部分成本,但为了安全起见,我一直都配置了合适的接触器。

    这里我想再多说几句关于进线侧接触器的注意事项:

         a,为了确实切断电源和变频器之间的连接,建议安装进线接触器。

         b,安装进线接触器时,请设计通过变频器的故障接点输出使接触器断开的回路。

         c,在运行中发生瞬时停电后电源重新恢复时,如果有必要防止机器重新启动,请在变频器的输入侧安装接触器,以防电源恢复时自动发出启动信号的顺控回路。

         d,如果通过电源侧接触器的开/关信号来使变频器运行和停止,请勿频繁的开和关。这是考虑到变频器内部的继电器接点和电解电容的使用寿命,开关的最高频率请不要超过30分钟一次。请尽量根据变频器的运行/停止操作来进行电机的运行和停止,否则会缩短继电器接点和电解电容的使用寿命。

 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页