一体化温变问题 点击:730 | 回复:6



wangjice

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2010年3月21日
发表于:2013-04-11 22:22:02
楼主

请教各位  一体化温变在管道上安装的具体要求是什么?插深根据具体不通的管道口径怎么选择?




从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-04-12 19:15:14
1楼

不知道你是什么意思,一体化无非就是既能现场显示又能远传到室内显示,你说的口径是什么,插深按照标准,你是法兰连接还是螺纹连接,一般都是在管道中心测温最准确。

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-04-13 21:26:49
2楼

迎着流体方向45度斜插,插深一般在管道口径的1/2就可以。

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2013-05-21 20:59:37
3楼

 

 

 

                                                                                  螺纹式

 

 

                                                           法兰式

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-05-21 22:17:36
4楼

这个斜插入,到底有依据不?假如垂直插入,又有多大的问题呢?

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2013-05-21 23:36:09
5楼

引用 ye_w 的回复内容: 这个斜插入,到底有依据不?假如垂直插入,又有多大的问题呢? 


 偶认为,这个斜插是一种通常习惯性的做法,主要用在角型连接(直行连接斜焊)螺纹安装过程中的管道测温上,因为受制造限制温度传感器生产厂商的最短的传感器插入深度在50MM,而温度检测的要求最末端要在管道中心线附近,那么这个温度传感器只能安装在管径大于100MM的管道测温中,而现实使用中很多都是远远低于100MM的管子,而且要安装扩大径也非常不方便所以使用了斜插45度方法来演出测量插入深度,45度角相当于把插入深度变成管半径的1.5倍,这样温度传感器能够适应绝大部分测温环境。

此外斜插还考虑了管道介质流速较快内部温度分布梯度较窄的特性,想通过迎向插入来增大温度传感器的受温时间,不过这个问题是一种传统的考虑具体理论数据可能没有或者不全。

在一些管径较粗的管道中温度测温很多都是垂直插入的,起码在108的管子垂直插入的温度传感器就很多,管径在打更普遍了。

斜插一般是用在管道测温中,普通塔器测温都是垂直设备插入的测温接口,而法兰式安装的温度传感器都是垂直插入的,即使在管道测温中,很多很细的管道由于接口使用了法兰连接也是垂直插入,因为法兰连接通过法兰连接管的扩充已经能够满足温度传感器最短50MM过中心线的需求。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-05-22 13:16:50
6楼

 

测个温么,把温测鸟,测准就中呀 。。。胡插胡有理吧?

插深插浅,测值差别不大时,尽量插浅,,,插浅点安装耐用吧?

 

 