关于变压器选择的问题 点击:236 | 回复:3



zhxl198808——工控人生

    
  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2013-04-11 19:56:50
楼主

现有一条纵剪矫平生产线,

直流电机3台,45kw,185kw,250kw分别用3台欧陆590控制,

交流电机总功率在80kw左右

(液压站电机15kw,放卷电机18.5kw,等等)

正常工作负荷为185kw,250kw,直流电机,和总功率在40kw的交流电机

先需要给该线配个变压器,

请大家帮忙看看,选多大容量的变压器




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-04-11 20:23:30
1楼

配400KVA变压器,运行时负荷率能达到60%左右。

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2013-04-11 20:28:53
2楼

回复内容:

对: 李纯绪  配400KVA变压器,运行时负荷率能达到60%左右。 内容的回复!


 李工能给说说你是怎么算的吗

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-04-11 21:11:08
3楼

用需用系数法算出实际有功负荷,再加上15—25%的富裕容量。