   在进场前,准备几分图纸,

   风:空调,包括空调风系统图,水系统图,这两张图纸是你一定要吃透的。里面有风机的数量,类型,以及水系统里面的各个阀门,传感器的安装。

   简单的说下,风系统里面主要有,风机,送风机、排风机,风柜,新风机,空调风柜,盘管机,这几种。

   安装在风机上的传感器主要有,压差开关,温度传感器,压差开关走的是开关量信号,可以用RVV的线进行辐射,温度传感器走的是模拟量的信号,所以要用RVVP 的线进行敷设。

   水系统,进水管,回水管,要分清冷冻水管跟冷却水管,不过正常来说现场很好分,带有保温层的就是冷冻水,不带的直接是裸管的就是冷却水。

   水管的直径,要看清水管的大小DN400-DN100是比较常见的。要知道具体管径大小,方便定制设备。

   安装在水管上的传感器,水流开关,流量计,压力传感器,温度传感器。

   电:电气、冷电,包括,低压电器配电图,这个图纸要吃透,每一路的控制回路,控制那方面的,是公共照明还是插座要分清。二次回路图要碰好,因为要设计到控制问题,是有源信号控制还是无源信号控制,一定要分清。

   水:给排水比较简单,系统图就可以,看清出集水坑的位置,给水管的位置,大小就可以。

   火:消防,在大陆消防系统的风,水、电系统与弱电系统有界面分离(就是他妈放屁,不想担责任,而且不是一个公司做)。所以消防问题基本不用考虑,但是施工要协调好,因为一台风机也许平时是排风,但是消防时要排烟,所以要2套控制思路,即;平时由BA控制,但是消防时一定要切断BA信号,由消防单独控制。

   总的说来,电气二次回路图一定要明确控制思路,BA所有的控制都是与电气二次回路离不开的,所以现场经验是,跟电气的老大搞好关系,你的事情就好办的很,要不然,电找你麻烦,二次回路给你搞的乱七八糟,空调找你麻烦,不配合调试,你这个系统就是完完全全的失败。

   抛砖引玉,互相学习才是王道