LG PLC故障诊断方法 点击:139 | 回复:1



cqu_rockwell-------------王者之师

    
  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-04-08 20:52:31
楼主



随着工业自动化的不断发展,LG PLC越来越广泛的应用于各个领域,那么LG PLC一般的故障解决就变得尤为重要。我们LG PLC深圳鸿怡威自动化技术有限公司也经常接到顾客朋友的来电寻求PLC控制器故障解决的问题,在这里,深圳LG PLC一级代理商---深圳鸿怡威自动化技术有限公司通过多年PLC控制器的维修经验总结出PLC的常见故障解决办法:

1) 比对输入信号,把LG PLC编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,若结果不一样,那么我们就应该更换输入模块。如果发现有多个模块要更换,那么,在更换之前,我们应该先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。

2)假如LG PLC信号停止在一个地方不动,这些地方通常是输出被激励的地方,一般是处于中间状态,那么我们就应该查找引起它下一步操作发生的信号(定时器,线川,输入,鼓轮控制器等),编程器会显示那个信号的开/关的状态。

3)假如输入状态与输入模块的LED指示一致,那么我们就要比较一下输入装置(按钮、限位开关等)与发光二极管的状态。如果两者不相同,这时我们应该测量一下输入模块,如果发现问题,需要更换I/O装置的,现场就要接线或电源;否则,就需要更换输入模块。

4)假如信号是线川,输出与线川的状态不同或没有输出,那么就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从左到右进行,找出第一个不接通的触点,如果没有通的那个是输入,就按第二个和第三步检查该输入点,如果是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器不影响逻辑操作。

5)假如该信号控制在一个计数器上,首先应该检查控制复位的逻辑,然后在检查计数器信号,按上述25步进行, 变频器频率设定的几种方法有:模拟量输入设定、固定频率设定、通讯输入设定、。

6)假如信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,那么就要更换CPU模块。





江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-08 21:41:16
1楼

学习了  LG用了几天的时间  根本还未吃透  可惜已经离开那家公司了