西门子300 DP通讯问题 点击:5479 | 回复:20



xixi0504

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-04-03 22:26:03
楼主
求助帖10分-未结帖

求助各位高人,本人正在搞一个整流的项目,用的是西门子300PLC  315-2DP的CPU,目前一共有4台PLC,PLC两两之间间隔15米排成一排,以及两台工控机,工控机在中控室与PLC距离估计200米,工控机与PLC用FROFIBUS DP通讯,通讯都很正常,但是在110KV变压器送电的时候,通讯就中断,PLC上的BF灯亮,通讯也不自动恢复,要重新下载硬件以及程序,有时候还会烧坏通讯口,目前PLC的电源模块(PS307)的地没有接,CPU上的短接片和导轨以及电气柜接在一起,电气柜单独接在一个地上,没有和变压器的地接一起,PLC与PLC之间的通讯电缆的屏蔽层和电气柜的地接一起,PLC到工控机的通讯电缆的屏蔽层与控制室计算机的地接一起,电气柜这端未接,此种接地方式是否可靠?烧坏通讯口或者DP接头是不是电源干扰引起,在电源模块的前端加一个220V的隔离变压器是否好些,目前用的电源都是市电,没有UPS。请高人指教。




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-04-03 23:27:23
1楼

   当然建议在你 PLC 的电柜内再加装一个隔离变压器或是单独再安装一个 本电柜内的 380 的稳压滤波的变压器, 我们进口设备每个柜子都有一个小变压器 !

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-04-04 01:11:44
2楼

建议单独加个开关电源。你这个现象肯定是干扰造成的了。

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2013-04-04 08:32:01
3楼

需要重新下载硬件和程序,那就是电源波动大,程序丢失了,CPU上没有安装电池吗?

建议CPU供电端 用380/220隔离变压器供电

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-04-04 09:55:32
4楼

应该是设备工作中的干扰造成PLC通信故障和报错的;

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2013-04-04 10:13:40
5楼

引用 阿水--王者之师 的回复内容:     当然建议在你 PLC 的电柜内再加装一个隔离变...


就是!4台300 两台工控机!项目不小了电源怎能直接市电!

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2013-04-04 11:25:20
6楼

最好使用隔离变压器后,再用UPS电源供电。

xixi0504

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-04-04 11:59:54
7楼

回复内容:

对: 安徽土电工  引用 阿水--王者之师 的回复内容:     当然建议... 内容的回复!


 我也想啊,业主不提供,没得办法呢

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-04 12:03:55
8楼

隔离变压器肯定需要增加,另外你的DP总线的布线是不是也需要重新考虑一下?

 

也请使用隔离型总线连接器,工控机外壳也请可靠接地

 

整流项目都会有大型的UPS,可以考虑给整流控制柜供电。

xixi0504

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-04-04 21:45:36
9楼

回复内容:

对: ye_w  隔离变压器肯定需要增加,另外你的DP总线的布线是不是也... 内容的回复!


 谢谢您的建议,目前正在这么做

xixi0504

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-04-04 21:47:01
10楼

回复内容:

对: xixi0504  回复内容:对: ye_w  隔离变压器肯定需要增加,另... 内容的回复!


 重新布线暂时做不到,只有一个桥架,电缆都走那边过的

zdy13656171065

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:411
  • 注册:2010年6月01日
发表于:2013-04-06 23:48:16
11楼

跟我的这个项目差不多,四台机300的,有隔离变压器。时不时的通讯断了,后来用10MM的接地线把四台电柜连起来后再没出现过。

xixi0504

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-04-07 19:05:59
12楼

回复内容:

对: zdy13656171065  跟我的这个项目差不多,四台机300的,有隔离变压器。时... 内容的回复!


 难道是逻辑地没有接着一起?

DEMOF1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:170
  • 注册:2011年3月09日
发表于:2013-04-10 21:10:06
13楼

干扰造成通讯不正常,先关掉下载界面在断开PLC供电后拔掉通讯线!否则要么烧毁你的电脑COM口要么烧毁PLC口转换芯片

xixi0504

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2011年1月06日
发表于:2013-04-13 20:46:41
14楼

回复内容:

对: DEMOF1  干扰造成通讯不正常,先关掉下载界面在断开PLC供电后拔... 内容的回复!


 是啊,但是不能每次都这样,设备在运行关PLC就很危险了

火热的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2013-04-13 21:01:39
15楼

siemens变频器/PLC  免费技术资料 zhuoyonghao@163.com

www.saifucheng.com

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-13 22:06:43
16楼

回复内容:

对: xixi0504  回复内容:对: xixi0504  回复内容:对: y... 内容的回复!


 

如果只有一个桥架,可以考虑穿管

北极星的电力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2014年1月04日
发表于:2014-01-06 16:44:30
17楼

需要重新下载硬件和程序,那就是电源波动大,程序丢失了,CPU上没有安装电池吗?

建议CPU供电端 用380/220隔离变压器供电


sxm000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年10月16日
发表于:2014-01-15 16:41:42
18楼

就是干扰,只能重电源和接地方面来整

 

gongkong10000

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 796回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5882
  • 注册:2011年12月21日
发表于:2014-01-15 17:49:48
19楼

你这个现象肯定是干扰造成的了

7月-勇敢的心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2018-10-11 10:51:06
20楼

学习了!实践经验是很宝贵的,感谢分享。

强电场导致的强干扰,有点像电磁炮的感觉。

单台的设备上多次碰到过,直流电源短路引起的PLC数据出错,近距离的强电场所致。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师