dcs控制问题 点击:135 | 回复:4



dijia1200

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年3月31日
发表于:2013-03-31 11:48:10
楼主

现场有一台酸流量调节阀,生产的时候要求打自动,现在出现的问题是不能打自动,只能用手动,这给工艺带来很大的不便,我在现场用热工宝典试了,阀门本身是好的,没有任何问题,问题就出在程序上了,我在中控室给信号,然后在dcs面板上用万用表测量,4 12 20mA都能读出来,求指教,怎么才能打到自动挡。




dijia1200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年3月31日
发表于:2013-03-31 11:49:36
1楼

1111111111111

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-31 12:03:27
2楼

   你的把信号接到现场去啊,必须有手动自动切换电路哦。

dijia1200

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年3月31日
发表于:2013-03-31 12:11:41
3楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团    你的把信号接到现场去啊,必须有手动自动切换电路哦。 内容的回复!


以前一直能手动自动切换,,有一段时间没用了,再次使用就不能切换自动了,除了这一台其他调节阀都能切换自动,

王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-03-31 21:05:52
4楼

既然在DCS的AO板卡侧已经测量出了4-20mA,就说明上位机组态是没有问题的,你再测量一下4-20mA是否送到了调节阀,如果送到了调节阀就说明是调节阀的问题,逐级排除吧,另外,你可以换一路板卡试一试,是不是板卡有问题,带不了负载。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师